做小区的雨水管计算时遇到这样的问题:在起端的一段管道按照设计降雨强度乘汇水面积乘径流系数算出的设计流量很小,以此选最小的200MM管算出的流速也很小,约是0.25M/S,这样由流速用曼宁公式推算出来坡度大概是0.0003;而按照规范要求200MM雨水塑料管最小坡度应为0.003,如果按0.003来反推流速则是0.83M/S,可事实上流量没有这么大,不知道按照规范要求的0.003的坡度做的话,到底这段管的流速是多少?是以设计流量来定还是以规范的最小坡度来定?
做小区的雨水管计算时遇到这样的问题:在起端的一段管道按照设计降雨强度乘汇水面积乘径流系数算出的设计流量很小,以此选最小的200MM管算出的流速也很小,约是0.25M/S,这样由流速用曼宁公式推算出来坡度大概是0.0003;而按照规范要求200MM雨水塑料管最小坡度应为0.003,如果按0.003来反推流速则是0.83M/S,可事实上流量没有这么大,不知道按照规范要求的0.003的坡度做的话,到底这段管的流速是多少?是以设计流量来定还是以规范的最小坡度来定?