越来越糊涂的雨水管计算问题,渴盼大虾指教
sama
sama Lv.4
2006年04月05日 22:45:22
只看楼主

做小区的雨水管计算时遇到这样的问题:在起端的一段管道按照设计降雨强度乘汇水面积乘径流系数算出的设计流量很小,以此选最小的200MM管算出的流速也很小,约是0.25M/S,这样由流速用曼宁公式推算出来坡度大概是0.0003;而按照规范要求200MM雨水塑料管最小坡度应为0.003,如果按0.003来反推流速则是0.83M/S,可事实上流量没有这么大,不知道按照规范要求的0.003的坡度做的话,到底这段管的流速是多少?是以设计流量来定还是以规范的最小坡度来定?

做小区的雨水管计算时遇到这样的问题:在起端的一段管道按照设计降雨强度乘汇水面积乘径流系数算出的设计流量很小,以此选最小的200MM管算出的流速也很小,约是0.25M/S,这样由流速用曼宁公式推算出来坡度大概是0.0003;而按照规范要求200MM雨水塑料管最小坡度应为0.003,如果按0.003来反推流速则是0.83M/S,可事实上流量没有这么大,不知道按照规范要求的0.003的坡度做的话,到底这段管的流速是多少?是以设计流量来定还是以规范的最小坡度来定?
免费打赏
ldsun
2006年04月05日 22:53:06
2楼
当然是按照规范的最小坡度来做,这是一条底线。
回复
sama
2006年04月06日 18:31:38
3楼
按规范的最小坡度做的话,那这时计算这一段管内雨水的流动时间时该用哪个流速呢?是用流量算的流速还是用坡度算的流速呢?
回复
ldsun
2006年04月06日 20:46:22
4楼
小区雨水用不着算那么仔细吧。管径都按最小标准定了还算什么流动时间。