关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论?
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2006年04月05日 20:28:05
来自于继电保护
只看楼主

变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。

变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。
wyxsacf
2006年04月06日 14:18:17
2楼
不知道你的定值整定的如何?因为复合电压闭锁过流保护是利用正序低电压和负序过电压来作为动作条件(是闭锁,还是出口)。低电压的整定值一般应为0.7倍变压器额定线电压值;而负序电压一般为0.06~0.12倍变压器额定线电压值。请你查看一下定值。



回复
zyz8438
2006年04月06日 16:32:56
3楼
还有一种可能。就是你的复合电压可能取自高压侧。当低压侧(6KV出线)出线短路时,高压侧的复合电压动作的灵敏度可能不够!导致保护拒动!
不知道有没有道理!
回复
aczwx
2006年05月11日 15:46:46
4楼
低压侧(6KV出线)本身有电压互感器,为什么取高压侧的复合电压闭锁哪?
是不是保护装置本身有问题,哈哈。
回复
chym0822
2006年05月14日 01:23:41
5楼
这是由于高压侧的复合电压动作的灵敏度不够,设计上就应该考虑,此时应采用低压侧电压。
回复
pdsh
2006年05月16日 14:22:03
6楼
有一种方法是高低压侧电压并接引入
回复
douzhong.chen
2006年05月17日 08:22:46
7楼
我是刚到的小虾啊!对于复合电压闭锁过流保护这样一个保护功能,我也来发表一下意见。
首先,复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是完成系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长,基于此呢就有了我们讨论的话题了。
至于整定值问题,我的经验是这样子的,过流值小于等于过流整定值,低电压定值70%~80%Un,负序呢8%Un左右就OK了!时间当然是比过流延时时间小得多了!
不知道我说得对不对啊,不给怎都给点意见啊!
回复
yxkshaolong
2006年05月17日 13:03:31
8楼
如果电压取自高压侧,那这种可能性会很大,6kV出线短路时,使得高压侧电压动作的灵敏度不够,毕竟中间有变压器和电抗器。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 13:47:48
9楼

支持
复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
既然这样,是不是低电压整定问题 ??
回复
libaojin875
2007年12月22日 16:55:35
10楼
我怎么什么 都不明白那???
回复
chym0822
2008年01月01日 21:58:52
11楼
规程有规定的 要校验灵敏度 高压侧灵敏度不够是要采用低压侧电压一保证灵敏度满足要求