请教后浇带的处理方法
jk13057465602
2006年04月05日 19:55:13
来自于建筑施工
只看楼主

我在做的是一个8万多平方的 复杂结构,后浇带复杂多样,对施工的进行有很大的难度,请教各位对后浇带的处理方法

我在做的是一个8万多平方的 复杂结构,后浇带复杂多样,对施工的进行有很大的难度,
请教各位对后浇带的处理方法
免费打赏
tao317tao
2006年04月06日 01:27:46
2楼
一.底板后浇带构造措施
  1. 底板后浇带摸板支撑
  底板厚度为0.6m,后浇带采用2Ф25钢筋作骨架,在后浇带设置钢网作侧模支护,绑扎在钢筋骨架上。竖向立筋采用Ф25@250。为保证结构施工质量,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上。由于后浇带有一定的侧压力,模板固定可采用如下图所示的固定方式,以抵抗混凝土的侧压力,保证模板位置和几何尺寸的准确2. 底板后浇带的临时保护措施
  后浇带空置期间,为防止杂物、污水进入,可采取以下封闭措施:在底板后浇带上侧砌筑120mm宽、60mm高的砖带。砖带与底板面转角处用1:2水泥砂浆抹成圆弧,上部用胶合板或编织布全封闭。(如下图)
  二.混凝土墙的后浇带的构造处理
  1. 回填土前后浇带的保护措施
  由于该工程工期紧,建筑物周边的施工回旋余地狭小,必须回填土方、平整场地及硬底化后方可进行后期施工,因此要对墙体后浇带采取临时保护措施。我们的施工方案是在墙体后浇带处采用如下图所示的砖砌挡土墙进行封闭,面用一条240×600的圈梁(配筋:4Ф10 Ф6@200)压顶,形成一个对混凝土墙后浇带保护的设施,并做好临边的安全防护措施及排水措施。
  2. 墙体后浇带内侧的保护
  墙体后浇带采用胶合板加以全封闭,以防止杂物落入。
  三.顶板后浇带构造措施
  该工程顶板采用无梁楼盖结构,厚度为450mm:部分位置为梁板结构,最大截面尺寸为250×1000,板厚为120mm。对于顶板无梁楼盖部分的后浇带的构造措施采用了与底板后浇带相同的处理方式。后浇带封闭前,后浇带位置的顶板模板不得拆除。
  四.后浇带施工应该注意的问题
  a)后浇带的支撑方案 后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除,同时后浇带跨内不得施加其他荷载,例如放置施工设备、堆放施工材料等,以保证结构安全。
  b)楼面后浇带的临时保护措施
  后浇带空置期间,为防止杂物进入,采取胶合板封闭的措施。
  c)后浇带质量要求:后浇带混凝土采用微膨胀、高一等级的防水混凝土。
  d)后浇带混凝土的保养方法采用蓄水保养。
  五.小结
按此后浇带施工处理方法,保证了工期及施工质量。完工至今已一年,后浇带位置无开裂、漏水现象,效果良好,符合设计及施工验收规范的要求。