我矿原来使用的GBC-35(少油断路器)手车式高压开关,现在性能老化,准备进行改造,请问各位熟悉35KV开关的同学:GBC-40.5手车式高压开关(真空断路器)现在还在生产吗?在不改变原有母线布局的情况下,能用KYN10-40.5系列的开关吗?哪一种开关的性能好一点呢?
我矿原来使用的GBC-35(少油断路器)手车式高压开关,现在性能老化,准备进行改造,请问各位熟悉35KV开关的同学:
GBC-40.5手车式高压开关(真空断路器)现在还在生产吗?
在不改变原有母线布局的情况下,能用KYN10-40.5系列的开关吗?
哪一种开关的性能好一点呢?
2楼
自己顶一下,别沉了
回复
3楼
还生产,由于价格的原因,一些拥护还比较愿意用此类产品,虽然比较老,但用起来还可以。
可以培植的短路器种类很多,KYN系列能用的其基本都可以配置。
一般配置国产系列ZN12-40.5就可。有什么问题可以联系我。
回复
4楼
在不改变原有母线布局的情况下,能用KYN10-40.5系列的开关改造(更换)GBC-35吗?
回复
5楼
可以用KYN10-40.5系列所用的开关重新加工手车框架和连锁机构等,组成适合GBC-35的手车.
回复
6楼
谢谢!
我在POPO给你留言了。
你是说保留原有的GBC-35的框架不变(或者用GBC-40.5的框架),只更换手车断路器吗?
那就是说,KYN不能整体更换GBC的?
回复
7楼
你的意思是:要将现有的GBC改造成KYN,是吗?--那不行.只能推倒重来.
回复
8楼
全体更换是可以的,楼主想只更换一两台吧?想保留母线配置,那样不行的。
GBC我们还在生产,估计老的国营企业都还有图吧!
四川电器
回复
9楼
谢谢!
看样子,我只有用GBC-40.5Z(Q)真空加强绝缘型开关,更换原来的GBC-35少油开关了。
这样工程量应该不大。
不然,用KYN的,我的整个35KV车间结构、母线都要推倒从来,代价、工程量太大了。我这里是煤矿,不能停产的。
多谢!!
回复
10楼
可以更换,用ZN23就可以的!
回复
11楼
怎么不生产呢?几个月前我刚刚做过一批
回复