[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢
[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?
在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢
2楼
想问下,梁的什么筋有变化,我认为应该没什么变化才对啊,相对于梁来说,柱刚度很的啊,对梁应该没影响的啊!(个人意见)
回复
3楼
支座的钢筋变大了!
回复
4楼
w我觉得未必啊。。边柱上的支座的钢筋变大还好理解
回复
5楼
那楼上的 你能讲一下"边柱上的支座的钢筋变大还好理解"理由吗?
回复
6楼
柱刚度改变的话梁柱的刚度比就变化了,力的分配就变了,所以配筋变了也很正常啊。你可以看看D值法的计算方式就明白了。
回复
7楼
我做过一些框架结构 我把柱子加大后 一些框架梁支座配筋有所降低 这也是降低梁钢筋量的一个方法 不过 不太懂原理 :)
回复
8楼
理论上讲,相对于梁梁来说,柱的刚度应该是无限大的!(我的观点)
回复
9楼
柱载面变大了,整个结构的刚度也会变大一些,吸收的地震力也会大一些。因此梁支梁筋也就变大一些。
回复
10楼
我设计中也有这种情况,我的柱子截面积增大了,可是梁跨中的配筋小了,切小的很多。
回复
11楼
影响不是很大,我做过几个框架的,增大柱截面后梁配筋改变很小,但如果柱截面减小,则梁配筋变化有点大。
回复