请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:
请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:
32楼
所以这个设计通过图纸审核了,钻的就是规范的空子了。
回复
33楼
这种做法不可取,按照江苏地规,南向阳台和生活阳台必须进污水
屋面雨水和阳台废水水质是不一样的
回复
34楼
这种做法不可以,屋面雨水不能与阳台排水共管
回复
35楼
规范4.9.12:高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台排水宜单独设置
回复
36楼
规范后面注说有地漏可以不设阳台雨水排水地漏是什么意思?合用?
回复
37楼
你的这儿图设计的就有问题,阳台左边那个洞意思是什么?吐水口?阳台的水直接进你放空调外机的结构板上?第二雨水和阳台排水必须分开设置,是强规。假如你该层雨水立管出被破坏,岂不是雨水直接就近人家家里了嘛?
回复
38楼
这样吧,雨水管移到外墙上去,放空调的外机的结构板设置一个DN75排水管,DN75排水管上设置一个50等高管接空调冷凝水,异层接个地漏做阳台排水,这就OK了。
回复
39楼
进来学习了啊
回复
40楼
学了许多 谢了!
回复