阳台排水和屋面排水合用立管
hyingman
hyingman Lv.5
2011年03月14日 11:19:17
只看楼主

请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:

请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:

未命名.jpg

免费打赏
tbqyc-999
2011年03月19日 18:00:33
22楼
这种做法不可以,屋面雨水不能与阳台排水共管。
回复
口天
2011年03月19日 18:09:43
23楼
学习了,谢谢大家
回复
korterry
2011年03月20日 10:11:37
24楼

绝对不行的。
对不起,您两次发表间隔少于 20 秒,请不要灌水!
回复
zhupengfei06463
2011年03月20日 18:47:31
25楼
屋面雨水和阳台排水要分别设置。。阳台排水可以喝空调那个立管合用
回复
wow9088
2011年03月21日 11:08:13
26楼
个人感觉不可以,屋面雨水不能与阳台排水共管。
回复
guojin15
2011年03月21日 11:21:52
27楼
解释很详细~谢谢了
回复
小方
2011年03月21日 11:34:34
28楼
可以做,不过空调板要做成敞开式的
一旦屋面雨水管溢流,能迅速散出去,不要流到阳台
回复
xiajfei
2011年03月21日 12:23:52
29楼
我觉得多层可以这样做,高层要分开设置,而且最好让建筑专业把空调板降下去点,这样空调水不会反溢到阳台上。
回复
hyingman
2011年03月21日 14:04:00
30楼

我也是觉的这种做法和屋面雨水和阳台合用是一样的效果,可是规范上又没明确说明不能和冷凝水管合用,这种设计主要是甲方想控制造价,设计院也是在钻规范的空子。
回复
hyingman
2011年03月21日 14:06:03
31楼

我这个项目是郑州的。图纸已经审核了,通过!
回复