屋面排水系统-使用UPVC管道需要加伸缩节吗?
co1508899014288
2021年07月19日 11:19:22
只看楼主

河南周口地区,屋面雨水排水建筑设计使用UPVC管道,设计未说明伸缩节安装要求,现在建设单位要求安装,又不愿出文件,请问那个规范上有要求安装伸缩节,必须是有明确屋面排水使用UPVC管道要求安装伸缩节的,我查了给排水验收规范说按设计要求,15S412中无PVC管道施工内容,10S406中未说明屋面排水或雨水管道安装要求。 请那位大神给个指点

河南周口地区,屋面雨水排水建筑设计使用UPVC管道,设计未说明伸缩节安装要求,现在建设单位要求安装,又不愿出文件,请问那个规范上有要求安装伸缩节,必须是有明确屋面排水使用UPVC管道要求安装伸缩节的,我查了给排水验收规范说按设计要求,15S412中无PVC管道施工内容,10S406中未说明屋面排水或雨水管道安装要求。

请那位大神给个指点

免费打赏
山高人为峰
2021年07月19日 14:21:46
2楼

施工验收规范要求,其伸缩节安装应符合设计要求(5.3.2)。

co1508899014288:是的,但是设计没有说装伸缩节的事,说是按12YJ5的图集进行施工,12YJ5也没有说伸缩节的事,所以,我认为可以不装,但是建设单位要求装,又不愿意出文字性文件。这才难办。

回复

相关推荐

APP内打开