近年来,制药工业多使用PVC管道系统。聚氯乙烯价格便宜,加工方便,但易导致细菌繁狱而造成污染。为此如何对该类PVC管道系统进行消毒处理是急待解决的问题之一。我们用含氯消毒剂对本厂的管道系统进行了消毒处理,现将结果报告于‘下。 处理的PVC管材系统由泵、贮罐和100m长的聚氯乙烯管道组成,为间歇性使用。消毒前细菌检查,系统内污染的主要是巨大芽胞杆菌。消毒使用的是次氯酸钠溶液(含有效氯9.0一 20.0 mg/L)。为加张其杀菌作用,万”醋酸将pH调至5.0一6.5.投药时,用沈阳市耐酸泵厂生产的SOFS一25耐腐蚀泵保持药液在管道系统中循环. 消毒过程观察了5天.从车间采集水样检查,有效氯含量始终保持在smg/L左右,细菌数开始时介于100一200 cfu/10Oml之间,第二天突然上升至300 ofu/10Oml以上,而后在第三天降至50cfu/100ml以下,到第5天则未再检出细菌.第二天细菌总数出现的不正常反跳,‘可能是车间末端管道局部细菌团块进人水中所致。上述结果说明,使用含氯消毒剂处理聚氯乙烯管道系统是可行的。
