几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
xianyu-win
xianyu-win Lv.3
2011年03月14日 10:00:03
只看楼主

1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙

1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。
2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800
)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
免费打赏
xianyu-win
2011年03月16日 13:38:30
32楼
呵呵,来的人好多啊!怎么没有权威人士发言,好像各个图审和审图的意见都不一样。现在很困扰! 自己!
回复
susaner12
2011年03月16日 14:55:58
33楼
第一种情况,要看这两片墙的另一侧是连梁还是KL或有无翼墙或端柱,有就按一片墙计算配筋,无只能视为两片短墙(见“多高层钢筋混凝土疑难问题处理及算例p88页,李国胜)
第二种情况,如果是L型墙,毫无疑问是短墙,Z型墙有人认为按短墙配筋,也有人认为不按短墙,有的参考书里也认为它不属于短墙,个人认为按一般剪力墙处理即可
第三种情况,为了扣住规范,通过画图就可以解决的问题,不过也有地区要求不是太严的,不认为下部的墙是短墙
第四种情况,主流的观点是短墙也是墙,墙的边框应该保留,即使把它按柱画图,也应该区分边上与中间部分的配筋,短墙配筋主要是配筋率控制,,构造配筋当然二者没太大的区别;如果计算结果比较大,而将配筋均匀的配在墙段内,显然是不合适的
回复
susaner12
2011年03月16日 15:03:55
34楼
另外仔细看了下各位的回复,分歧很大啊
个人比较认同20#的观点
提醒4#的朋友,没有经验或者不懂,千万不要简单的说结论,这样很容易误导新人
这些问题很有共性的
期待扫地僧的出现
回复
chnzhaoning
2011年03月16日 16:06:12
35楼
这种有异议的地方 规范应该明确啊 学习了各位的看法
回复
hzr2134
2011年03月16日 16:50:54
36楼
学习了,多谢各位高人指点,路过
回复
zhbq
2011年03月16日 17:12:56
37楼
个人意见,仅供参考:
1:应该看成是一片长墙,中间开洞,如果是采用的弱连梁连接,安规范要求是垮高比>5的,可以看成是两片独立的剪力墙。
2:应该是短支,墙长应该按1400考虑。
3:这个问题。。我也比较纠结
4:我们单位现在采取的是两个边缘构件距离>250 就分开,你现在距离还有300,可以分成两个边缘构件,中间的墙体正好可以做一个拉筋。
回复
lengliqun
2011年03月16日 17:29:34
38楼
我是来学习的,谢谢大家的观点
回复
haotianhua
2011年03月16日 17:42:27
39楼
没做过高层 帮忙顶起
回复
洲民
2011年03月16日 21:33:54
40楼
12楼及31楼的意见均有参考价值
回复
flm466104118
2011年03月17日 09:47:16
41楼
单个的见到很多,集成在一起的第一次见.谢谢
回复

相关推荐

APP内打开