1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。
2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800
)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
22楼
1. 连梁为强连梁两侧可按一片墙考虑(见张维斌书《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》)。诚如楼主所言,如无结构需要,此处开洞经济性可能更差。
2. 不知道
3. 个人认为:如果底部增大墙肢,边缘构件在竖向不在一个平面是否更不合理?期待高人回答。
4. 如果两个边缘构件的距离大于墙体竖向钢筋的间距就可以按两个边缘构件处理,否则按一个。
回复
23楼
学习了,弱弱的问一句,第一问题中,如果连梁高跨比为2.5到5.那墙按短肢么?我的理解是小于2.5算整片墙,,大于6则按短肢,不知这么理解对不
回复
24楼
1.可以按长墙开洞考虑。连梁的跨高比决定是开洞还是两墙连接。
2。Z、L型的均直段计算,其它考虑是否满足3倍墙厚。
3.按短肢剪力墙考虑,可都按下面的截面。
4.毫无疑问短肢剪力墙。
仔细看看看规范,都有的
回复
25楼
楼主发起的这个问题也正是自己不知道,很想了解的,感谢这么多人的热心解答
回复
26楼
工作也有遇到这样的问题!
都是比较保守的做法!
回复
27楼
短肢剪力墙和一般剪力墙的区别:不管肢数有多少,L型的还是Z型的或是T型的,其中有一肢的长度大于8倍墙厚才算一般剪力墙,而不能以总长计。短肢剪力墙两端除去边缘构件后,如果中间实在太短,比如小于200了的话,就按一个大的边缘构件处理吧,施工也方便。
回复
28楼
来学习一下。。。
回复
29楼
桥梁工程预工可
回复
30楼
桥梁工程预工可
回复
31楼
1.由于是强连梁,使得两片墙肢变形协调较好,个人觉得可以理解为一片墙。
2.三肢及三肢以上的墙力墙(如Z型)都可以定义为一般墙,貌似在广东高规还是在哪本书上看过多。我自己也是这样理解的。
3.按一般墙考滤,下部250宽是为加强区,可特殊理解。广东高规有底部大于等于300厚的墙都为一般墙考滤,新的高规听说有把这条补充进去了。
4.短肢剪力墙都按柱的方式配筋,不分中间的墙体。因为短肢剪力墙的配筋率是按整肢墙考滤的。
回复