几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
xianyu-win
xianyu-win Lv.3
2011年03月14日 10:00:03
只看楼主

1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙

1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。
2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800
)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
免费打赏
weimin-cumt
2011年03月15日 16:22:59
12楼
(前提是有充分的把握认为配出来的筋对结构是安全的,免得出事了被查出来)
1)第一个我可以把它理解成4100的墙开个洞呢,所以俺觉得可以当成一般剪力墙。
2)规范规定一般剪力墙为墙长大于8倍的墙厚的墙,至于Z字形的俺觉得可以按一般剪力墙考虑适当增加配筋。毕竟规范不可能什么都规定。
3)上下钢筋能够贯通就最好了,那下部可按一般剪力墙适当增加配筋,毕竟像这样的情况,审查的人也不知如何理解。
4)按400的约束边缘构件配筋从结构受力上更好,同意按断肢剪力墙约束边缘构件配筋。
回复
liangsh6130
2011年03月15日 16:29:18
13楼
好像各个设计院有不同的做法,保守一点的做法都是按短肢墙做。
回复
huncivil
2011年03月15日 16:42:29
14楼
经常遇到,搞不清啊,谢谢了
回复
caifeng0535
2011年03月15日 17:19:46
15楼
个人观点:
1.可以按长墙开洞考虑。单纯经济考虑,长墙不费短墙不省。还要看在哪个位置,按短墙按长墙对周期有影响,在四周按长墙在内部按短墙周期比相对较好。
2.按长墙
3.短肢剪力墙的配筋率太高,变截面就变吧,都按下面的截面,钢筋用量太大。
4.毫无疑问短肢剪力墙。

[ 本帖最后由 caifeng0535 于 2011-3-15 17:21 编辑 ]
回复
chenqiusheng
2011年03月15日 20:53:00
16楼
困惑,顶起来,
回复
wisely_05
2011年03月15日 21:54:27
17楼
顶起来!好困惑的,等待牛人解答!
回复
sc_jolin9133
2011年03月15日 23:22:23
18楼
个人意见,仅供参考:
1:应该看成是一片长墙,中间开洞,如果是采用的弱连梁连接,安规范要求是垮高比>5的,可以看成是两片独立的剪力墙。
2:应该是短支,墙长应该按1400考虑。
3:这个问题。。我也比较困扰。
4:我们单位现在采取的是两个边缘构件距离>250 就分开,你现在距离还有300,可以分成两个边缘构件,中间的墙体正好可以做一个拉筋。
回复
dayuezaidongjiwl
2011年03月16日 00:29:11
19楼
1)第一个可以把它理解成4100的墙开洞,既然是强连梁,就不能忽视它的作用,可以当成一般剪力墙。
2)Z字形的我觉得可以应该按短肢剪力墙。
3)下部要么满足一般剪力墙的尺寸要求,要么安短肢剪力墙设计。
4)按短肢剪力墙约束边缘构件配筋。
回复
walkanywhere
2011年03月16日 01:20:13
20楼
个人看法:
1)按照楼主举的例子,应该看成是墙体开洞,不是短肢剪力墙,也不是连肢墙。 连梁的跨高比小于2.5,算是强连梁了。如果连肢墙的话,按规范要求是要用跨高比大于6的连梁连接(手头没书,印象中是)。短肢墙的话...电梯井筒开门洞,也没人当短肢墙设计吧?
2)Z字形的墙在纯剪结构中不少见吧,不是很明白算墙长做什么。可以视为两个L形的墙肢连在一起。L形墙有翼缘,稳定性好于一字型墙,长向满足5倍墙厚,短向满足3倍墙厚,就不是短肢墙了。
3)个人习惯,以底层满足一般剪力墙要求确定墙长,上部只收墙厚,不收墙长。
4)两种配法都可以,满足短肢墙构造要求就行,不过规范是强调长厚比小于3的墙要按照柱配筋。
回复
txq.023
2011年03月16日 02:25:06
21楼
学习中……
回复

相关推荐

APP内打开