请问:KYN28-12中高压开关柜中,手车的机械开关点有哪些?就是手车开关是否有常开、常闭?以及常开常闭的开关数量各为多少?谢谢各位高手指点。

请问:KYN28-12中高压开关柜中,手车的机械开关点有哪些?就是手车开关是否有常开、常闭?以及常开常闭的开关数量各为多少?谢谢各位高手指点。
lingxuct
2011年03月14日 12:32:32
2楼
一般要求,中压断路器的辅助触点和位置开关有三组,二组位置开关(工作位置和试验位置),另一组是断路器同步的分/合闸辅助触点(内部断路器本身用的不算),根据需要可扩展的。

一般不少于8组(16个),8付常开和8付常闭。

但位置开关好象不多,每组只有2付常和2付常闭吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-14 12:33 编辑 ]
回复
mutianyan2004
2011年03月14日 14:56:53
3楼
各个厂家的接点使用不同,一般状态有4对开4对闭以上,位置为工作、试验各5对以上。储能开闭各一对。
回复
青竹
2011年03月16日 16:39:09
4楼
问了下厂家,手车正常三个位置:试验、运行和断开。而试验位置、运行位置一般各有两组常开常闭触点(具体数量由各个厂家决定,或者由设计人员提出)。断开,就不用说了,呵呵