车间1:空压机1台100kW,压铸机20台22KW,安装容量540KW.车间2:空压机1台100kW,压铸机3台30KW,压铸机5台37KW,压铸机2台74KW,安装容量523KW.请高手算出各车间的总计算功率和总计算电流。本人曾分别利用二项系数法和利用系数法分别做过计算,但计算结果差距较大,不知以何为准了。烦请做过工厂配电的高手指点,计算。[ 本帖最后由 river258 于 2011-3-14 14:45 编辑
车间1:空压机1台100kW,压铸机20台22KW,安装容量540KW.
车间2:空压机1台100kW,压铸机3台30KW,压铸机5台37KW,压铸机2台74KW,安装容量523KW.
请高手算出各车间的总计算功率和总计算电流。
本人曾分别利用二项系数法和利用系数法分别做过计算,但计算结果差距较大,不知以何为准了。
烦请做过工厂配电的高手指点,计算。
[
本帖最后由 river258 于 2011-3-14 14:45 编辑 ]
2楼
车间1 264KVA,电流400A
回复
3楼
谢谢,我改一下
回复
4楼
我把我做计算结果发上来,请版主指出不妥之处。为什么我算的结果二项式系数法比利用系数法大呢?
车间1:S=316.7KVA,I=481.2A(利用系数法) S=340.4KVA,I=517.1A(二项式系数法)
车间2:S=326.4KVA,I=495.9A(利用系数法) S=488.0KVA,I=741.5A(二项式系数法)
利用系数法我Km(t)与Km相同,实际Km(t)能否再小些?
[
本帖最后由 river258 于 2011-3-14 19:27 编辑 ]
回复
5楼
自己再顶一下
[
本帖最后由 river258 于 2011-3-14 15:07 编辑 ]
回复
6楼
用需要系数吧,电机又不是很多
回复
7楼
540KW 523KW 单个多少电流?540*1.5=810A 523kw=784A和上上面计算有些差距,
回复
8楼
哥,来告诉你们真相
以目前工艺专业提的资料,
利用系数法用不好的话,计算结果99% 都会比需要系数法大。
求出来 有功、无功都大
回复
9楼
所以车间内配电柜采用利用系数法,厂区变电所内采用需要系数法。
回复
10楼
一. 2楼和3楼的计算结果应该是按K=0.12,COS=0.5计算的吧.我现在弄不清什么是大批生产的机床,什么是小批生产的机床.所以计算条件选择会不当.请高手指点.
二. 另外单台数控机床25KW,单台压铸机11KW,计算电流该为多少?功率因数COS是否分别按0.5和0.6分别计算?这样计算电流会比按电动机(COS=0.8)计算大很多.请指点.
回复