电流互感器的个数问题?
wuyuding2008
2006年04月04日 19:31:34
来自于变压器
只看楼主

如题,不过要分高压和低压高压:为什么有的电流互感器是三个,有的是二个低压:为什么有的电流互感器是三个,有的是一个?问了好多人,我觉得不明白

如题,不过要分高压和低压
高压:为什么有的电流互感器是三个,有的是二个
低压:为什么有的电流互感器是三个,有的是一个?

问了好多人,我觉得不明白
免费打赏
xinyangcai
2006年04月18日 15:40:37
2楼
高压:如果是三个,图上应该是线上一个,左右各一个。表示三相各接一个电流互感器。
如果是两个,图上应该是左右各一个,那么就是一个接计量,一个接保护。
低压:三个,表示三相各接一个单相电流互感器,共三个,
一个,表示电缆结了一个三项电流互感器,共一个。
呵呵,有点像绕口令。
回复
haizhong
2006年04月18日 15:49:06
3楼
一个接在电缆上是零序吧。
回复
zuoxaomin
2006年04月18日 17:57:34
4楼
一句话,计量保护的需要。
不是好多人不知道,是楼主问得让人无法回答!
回复
chenghuangjulv
2006年04月18日 19:22:17
5楼
首先,楼主说的高压指的是6(10)KV及以上的电压,低压指的是0.4KV的电压。
高压用三个为一组,多为大电流接地系统,如110KV,中性点直接接地,采用三相星型接法;
高压用两个为一组,多为小电流接地系统,如35和10KV,中性点经消弧线圈接地和不接地,采用两相不完全星型接法;
低压用三个为一组,因为0.4KV是经低电阻接地;低压用一个,我猜你的意思是在用三个后面再用一个,那样的话,这个是零序保护!

各位电友觉得如何?
回复
zhujun_522
2006年04月18日 20:58:50
6楼
哈哈
回复
libashiji
2006年04月18日 22:37:34
7楼
楼主,只有我明白你的意思。其他人根本没明白,因为他们在做新手的时候没思考过这个问题。

高压(我们常见的当然是3-10kv的):接3个的一般是进线,因为进线除了保护接2个外,还要接测量的。所以是3个,而且这3个2绕组的接口还不够,因此还使用了3绕组的3个。
接2个的只是保护接线,没有测量。而保护这种电压等级只需要两相三继电器方式就够了。
低压:接一个是因为单纯测量电流用的。
接3个的是因为要进行三相测量。比如进线,电容补偿,这些都需要知道3相电流。
总之,ta的个数只是要看你需要什么保护方式,需要什么测量、计量来定的。具体怎么样还是要靠实践积累。我也是知道个大概而已。
回复
finaday
2006年04月19日 14:37:47
8楼
保护一组,计量一组,测量一组,有时还需要差动一组!
回复
遵义
2006年04月19日 15:02:04
9楼


低压进线用四个,
一般来说有一只(多为B相)为电容柜取样互感器!
回复
mao5688211
2006年04月19日 15:24:40
10楼
首先,楼主说的高压指的是6(10)KV及以上的电压,低压指的是0.4KV的电压。
高压用三个为一组,多为大电流接地系统,如110KV,中性点直接接地,采用三相星型接法;或者是小电流接地系统中保护、测量的需要,例如线路、变压器的差动保护一组都需要三个继电器
高压用两个为一组,多为小电流接地系统,如35和10KV,中性点经消弧线圈接地和不接地,采用两相不完全星型接法;
低压用三个为一组,因为0.4KV是经低电阻接地;低压用一个,这个是零序保护!
回复
chenghuangjulv
2006年04月22日 18:19:04
11楼
低压进线用四个,
一般来说有一只(多为B相)为电容柜取样互感器!

巴乔说的对,后来我发现说错了!
那请问一只(多为B相)为电容柜取样互感器的过程!
回复

相关推荐