一木器厂区,厂区位于郊区,无市政供水。厂区有5座一层厂房,耐火等级为二级。每座面积2500平方左右,层高6米。有两座单层库房,建筑面积跟厂房差不多。一5层办公楼。按规范厂房跟库房是要设自动喷水系统。我要怎么样考虑厂区的生活给水,消防给水。初步考虑在厂区设一水池。供生活,消防用水,泵房内设生活,消火栓,自喷三组水泵。消火栓,自喷各加设稳压设备。湿式报警阀是不是可以只设一个,还是要在每个厂房跟库房内各设一个。另消防跟自喷是不是可以合用一组泵啊,如果可以具体要怎么做啊。新手问题,初次碰到这种问题,望各位大哥大姐能不吝赐教。感激不尽。

little_strong
2006年04月04日 19:46:49
2楼
1、设置几个湿式报警阀可以按照一个报警阀控制的喷头数不超过800个来复核
2、规范规定,自喷与室内消火栓系统不应共用泵组,如确有困难应在报警阀前分开设置。个人意见是对于新建建筑,不要共用。对于改造建筑,由于泵房面积限制等各种原因,可以共用
回复
zhj031
2006年04月06日 09:36:14
3楼
由于厂区位于郊区。而消火栓,自喷都要处于一定压力下才有作用。如果消火栓和自喷不共用泵组,那泵房是不是要设两组稳压系统。整个厂区是不是要有三根干管(给水,消防,自喷)来连接各个厂房。有没有可能消火栓跟生活给水用一个泵组,自喷独立一个泵组,室内外的消火栓给水管跟生活给水管共用。
回复
zhj031
2006年04月06日 20:32:16
4楼
没人回答啊。是不是问题太简单了啊。
回复
apricot125
2006年04月07日 08:56:13
5楼
我想规模要是比较大的话,可以做个高位水塔这类的东西。水泵可以只设一组,供水塔。
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:00:54
6楼
我们这里做类似的项目就是有三根主管(给水,消防,自喷)。
回复
fly-xiang
2006年04月07日 09:48:14
7楼

生活给水和消防肯定不能共用的,生活水池和消防水池都要分开,何况是后面的管网呢?卫生条件肯定达不到的,个人认为,既然你的厂房也需要设自喷估计自喷系统和消火栓系统压力差别还是不小的,如果你是采用无水箱的稳高压系统的话,共用稳压泵组的系统的联动压力恐怕不好确定,如果采用临时高压系统,当火灾发生时,估计消火栓系统的压力就会大于系统所需压力,总之,消防系统和生活给水系统应完全分开,室内外消防管网及自喷和消火栓管网是分开还是共用应该核算以后再定,但仍需注意2楼的提醒应在报警阀前分开设置。
回复
zhj031
2006年04月08日 09:03:56
8楼
谢谢楼上各位,我有点懂了
回复
flong5981
2006年04月08日 10:40:09
9楼
生活给水与消防给水在这种情况下共用一条主管很难确定水压的稳定,所以必须分开.消火栓与喷淋的稳压用水量是不一样的,所以不能共用稳压泵,个人认为分三组泵,三个系统.
回复
scdtltdl03
2008年11月25日 17:01:11
10楼
生活给水与消防给水在这种情况下共用一条主管很难确定水压的稳定,所以必须分开.消火栓与喷淋的稳压用水量是不一样的,所以不能共用稳压泵,个人认为分三组泵,三个系统.