5.5KW以上的动力负荷,特别是消防负荷、电梯,不应选择微型断路器作为配电开关
zhang50
zhang50 Lv.2
2011年03月12日 13:47:52
来自于断路器
只看楼主

5.5KW以上的动力负荷,特别是消防负荷、电梯,不应选择微型断路器作为配电开关(瞬时脱扣应满足2.5倍X7倍启动电流的要求)。GB50055--93,2.4.3条及2.4.4条审图提出来的,但是不明白,微断D特性的也满足啊,望指教!

5.5KW以上的动力负荷,特别是消防负荷、电梯,不应选择微型断路器作为配电开关(瞬时脱扣应满足2.5倍X7倍启动电流的要求)。GB50055--93,2.4.3条及2.4.4条

审图提出来的,但是不明白,微断D特性的也满足啊,望指教!
免费打赏
zhengyi2525
2011年03月12日 15:01:45
2楼
加油 呵呵
回复
zhengyi2525
2011年03月12日 15:02:11
3楼
加油 呵呵
回复
gp0510
2011年03月12日 21:52:07
4楼
审图的不一定都对的,D特性曲线微断也是可以的,不过电梯最好还是用塑壳

[ 本帖最后由 gp0510 于 2011-3-12 21:53 编辑 ]
回复
蛋腚
2011年03月13日 08:06:59
5楼
他说咋办就咋办吧,
回复
mr_yon
2011年03月13日 09:02:23
6楼
我这有份图,电梯设计的全是C型的微断,没办法,我们在安装时全改成了D型的了.
回复
woheni2010
2011年03月13日 10:36:17
7楼
电梯配电 反正我建议最好用塑壳
回复