传染病房的排风如何处理?
东锋
东锋 Lv.2
2006年04月04日 13:16:07
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正在做一个医院工程,其中有几个传染病治疗室和候诊室,类似于非典时期的发热病治疗室。一共260平方米,7间屋子,包括治疗室、候诊室、X光室等等,看规范排风要求处理后排放,我不知道应该是每个屋分别处理排放,还是应该集中处理排放。还是有别的方法。帮我出出主意。

本人现在正在做一个医院工程,其中有几个传染病治疗室和候诊室,类似于非典时期的发热病治疗室。一共260平方米,7间屋子,包括治疗室、候诊室、X光室等等,看规范排风要求处理后排放,我不知道应该是每个屋分别处理排放,还是应该集中处理排放。还是有别的方法。帮我出出主意。
免费打赏
hhbox
2006年04月04日 15:40:36
2楼
集中和分散处理都可以,集中处理要设初中效过滤器后排除,房间应保证负压!
分散处理可采用排风净化达到要求后再排入竖井,房间数量不多可考虑这种方式。可以用飞达仕的产品。飞达仕隔离病房处理设计详细可以咨询下姚东经理,13925241310。我也在做一个医院,供您参考吧!
回复
cnmarqt
2006年04月05日 10:05:24
3楼

哈哈,同感,我也在做。参考了
回复
zh341747
2006年04月08日 22:10:59
4楼
看看我的东西吧,法国爱迪士产品用于医院方面的文章(发表在暖通杂志)。zh341747@163.com