请教:midas civil中钢管桩基础的边界位置在哪?
jiang_nan_123
2011年03月11日 14:51:41
来自于MIDAS
只看楼主

请教:midas civil中钢管桩基础的边界位置在哪?是在桩的嵌固点处吗?另外由此边界得到的反力可否直接用于计算钢管桩的入泥长度?请高手指教!!!

请教:midas civil中钢管桩基础的边界位置在哪?是在桩的嵌固点处吗?
另外由此边界得到的反力可否直接用于计算钢管桩的入泥长度?
请高手指教!!!
免费打赏
jiang_nan_123
2011年03月13日 14:31:28
2楼
高手在哪里?
回复
wangxiongemail
2011年03月20日 10:32:22
3楼
有相同的疑问哦 我们这也是用插打钢管桩做基础的
回复
hxxmjl
2011年03月20日 23:27:26
4楼
嵌固点一般取5倍桩径的深度计算,当有冲刷时,取冲刷线下5D的深度,没有冲刷时取地面以下5D的深度
回复
jiang_nan_123
2011年03月21日 21:50:06
5楼
咨询了下老师,一般都是取钢管桩底部为边界,且限制全部自由度。这样算出来的结果偏保守。
回复
minyou1234
2013年12月03日 17:02:34
6楼
hxxmjl 发表于 2011-3-20 23:27 嵌固点一般取5倍桩径的深度计算,当有冲刷时,取冲刷线下5D的深度,没有冲刷时取地面以下5D的深度请教大神这个有规范吗?一般验算 我们取土层以下2m作为嵌固点,但是还是要看地质情况怎么样
回复
t6a4n0g6
2015年01月18日 10:25:10
7楼
有相关规范要求么?我这个钢管桩打在水里。
回复
t6a4n0g6
2015年01月18日 10:26:21
8楼
jiang_nan_123 发表于 2011-3-21 21:50 咨询了下老师,一般都是取钢管桩底部为边界,且限制全部自由度。这样算出来的结果偏保守。赞同,这样处理肯定偏保守,稳定性也保守。
回复
zwc0210
2015年03月02日 20:23:36
9楼
考虑钢管桩底部持力层土质,嵌固点有本规范可以参照计算的,具体哪本书忘记了,书没在旁边
回复

相关推荐

APP内打开