何为空调水系统是是低压吗?一般用什么管材
asdfyg
asdfyg Lv.2
2006年04月04日 08:45:34
来自于中央空调
只看楼主

本人看图纸中没有标明空调主机供回水管管材,不知道是镀锌钢管还是无缝或焊接不知道这方面有没有要求,另是否空调主机的供回水管可以不一样大?望指教!

本人看图纸中没有标明空调主机供回水管管材,不知道是镀锌钢管还是无缝或焊接
不知道这方面有没有要求,另是否空调主机的供回水管可以不一样大?望指教!
免费打赏
symyt.211314
2006年04月04日 09:13:45
2楼
一般中央空调及房用的50以上的都是无缝,机房到使用楼之间用的是无缝,楼里管道井部分是无缝,其余有的用镀锌管有的用焊接管,建议选用镀锌管,防腐性好。
回复
shuipinglieren
2006年04月04日 15:55:57
3楼
同楼上!
非要不一样大也可以。但不知道为什么要不一样啊!温差不大,流量一样~没有道理啊!
回复
haodangxp
2006年04月05日 13:57:06
4楼
可以用直缝管。便宜
回复
zhanghy25
2006年04月05日 16:18:29
5楼
供回水管一般都是一样的!
回复
xiaoxwz
2006年04月06日 11:31:02
6楼
空调水系统如果选用的是焊接钢管,最好是热镀锌钢管的;也有PP-R管,但要选用热水管(冷热空调的话),且PP-R管管径往往是外径。
回复
asdfyg
2006年04月07日 10:50:09
7楼
多谢
2楼说的都没错,基本都采用无缝钢管
原来图纸没说明白
管径不同是因为进的是蒸汽,出的是凝水
回复

相关推荐

APP内打开