地下车库的疏散指示标志的设置
abby515
abby515 Lv.3
2006年04月04日 05:09:06
来自于防雷减灾
只看楼主

在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!

在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!
免费打赏
crazyboy
2006年04月04日 10:29:08
2楼
疏散指示标志是给人疏散用的,就是指向楼梯疏散。地下车库就应该多数是吊装的了,安装高度不高于2.5m,不低于2.0m(下边缘)
回复
cqgcqg
2006年04月04日 22:13:20
3楼
楼上说得有点偏差,疏散标志也疏散汽车,要不怎么会有汽车疏散口,所以标志灯不要高于1m,即便于车疏散有便于人疏散。
回复
abby515
2006年04月05日 05:34:01
4楼
我查了一下建筑专业的防火规范,车库的进出口不能作为疏散通道用,我想是防止人往外逃的时候外面的汽车开进来,造成额外的伤害,但是火灾时,慌乱之极,看见那么大的一个出口,肯定得往那边跑。
回复
crazyboy
2006年04月05日 13:20:50
5楼
楼主是这么想,但是如果是底下好几层的车库呢?车库口还会那么显眼么?而且会有防火卷帘门的,消防时会落下的
回复
crazyboy
2006年04月08日 20:55:27
8楼
柱子上也应该是高装的吧,在低处安装好象不明显
回复
zhoulh2008
2008年08月29日 15:24:24
9楼
车库的疏散指示是不是必须指示在车道上?能不能指示到车位上?
回复
zcliang_007
2008年09月06日 11:21:23
10楼
要按规范标准来设置。。。:handshake
回复
zcliang_007
2008年09月06日 11:37:21
11楼
要按规范的要求来设置。。。
回复
kukuspace
2008年09月12日 09:53:22
12楼
车库一般不装柱子上的.柱子上局限很大,很多方位看不到的.吊装比较好.
回复
yhfdch_88
2008年12月11日 08:45:43
13楼
柱子上1m以下安装,人车分流
回复