我做的一个小区设计,将消防负荷和平时的保证负荷用一台变压器带,配备一台柴油发电机作为备用电源。两个电源带的负荷是一样的,变压器为800kVA,负荷率为83.2%,但是我选柴油发电机时,按照民规第六章条文说明里提供的选型公式进行计算,竟然要1000kVA的柴油发电机!!请高手帮看看我问题出在什么地方???附件里是计算表。

我做的一个小区设计,将消防负荷和平时的保证负荷用一台变压器带,配备一台柴油发电机作为备用电源。
两个电源带的负荷是一样的,变压器为800kVA,负荷率为83.2%,但是我选柴油发电机时,按照民规第六章条文说明里提供的选型公式进行计算,竟然要1000kVA的柴油发电机!!
请高手帮看看我问题出在什么地方???

附件里是计算表。
cf854c09bdd441df106b.rar
6.3 KB
立即下载
免费打赏
bigshoes
2006年04月04日 11:44:00
2楼
怎么没有人愿意解答么?
回复
sjylhw
2006年04月04日 12:30:58
3楼
发电机的电机起动容量/短路容量比较小
回复
sjylhw
2006年04月04日 12:33:39
4楼
电阻性负荷一般按比例1.1倍考虑即可,感性负载一般按5倍考虑,当起动电流按比例下降,发电机容量也可按比例下降
回复
大鼻山
2006年04月04日 12:43:52
5楼
发电机的过负荷能力远小于变压器。
回复
pengdaming
2006年04月04日 15:21:36
6楼
主要原因是发电机内阻远比市电电网大,因而需要考虑大电流启动负载的倍率和非线性负载的谐波影响。
回复
bigshoes
2006年04月10日 11:57:28
7楼
这么说,柴油发电机容量大于变压器容量,是正常的了?