路灯穿管的问题
wutong100
wutong100 Lv.4
2006年04月03日 21:13:25
只看楼主

路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?

路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:
1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?
2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?
3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?
免费打赏
wutong100
2006年04月13日 20:34:17
12楼
谢谢楼上各位!
如果两路电缆交替给路灯供电,电缆穿管的距离可达60米,电缆施工是否可行?
回复
zyzylz
2006年04月14日 08:35:23
13楼
可以的
回复
水晶兰
2006年04月15日 20:04:57
14楼
如果两路电缆交替给路灯供电,可以在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米),但根据我们工程中应用的实际经验,路灯电缆分支建议采用绝缘穿刺线夹实现,无需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支,而且安装简便。
回复
wutong100
2006年04月16日 20:44:02
15楼
这样一个绝缘穿刺线夹材料费和人工费是多少钱?
可否有厂家联系方式?
回复
ljy2003_cq@co163
2006年04月20日 17:08:57
16楼
每个灯杆处均应设检查井,故其间距也为30米,作为拉线和分线用。
过街管两端也应设检查井。
管道采用PVC双壁波纹管或PE碳素螺旋管,管径为80~100均可。
回复
xiazaiziliao6
2008年08月23日 10:59:59
17楼
xxxxxxx xxx xxx xxx