路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?
路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:
1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?
2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?
3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?
2楼
你的问题我怎么有点看不明白。
1.应该是交替吧
2.常规单根穿50或70管子即可
3.路灯杆内还要穿UPVC管?
回复
3楼
如是交替作接头,每段电缆的穿线距离达60米!施工时穿电缆可行否?
回复
4楼
我没说明白:路灯电缆埋地采用UPVC套管保护。
是这样:两路电缆一起敷设,如果两根电缆在每个路灯处作穿电缆的分接头的化,这样就有两路电缆进线、两路电缆出线,当遇到交叉路口分支时,就出现了:两路电缆进线、四路电缆出线,这样就有六根管子头要套在路灯的灯杆内,是否能装得下?
回复
5楼
你是想问电缆穿60m管子是否可行吧,可以的!
回复
6楼
可以用绝缘穿刺接电缆,常规一般在过路或上桥前在灯基础附近设置沙井。
回复
7楼
沙井照片
回复
8楼
另一种,施工完
回复
9楼
你不是使用5×16的电缆吗,即A,B,C,N,PE五相,电缆一直穿通,1#灯杆接A,N,PE线,2#灯杆接B,N,PE线,如此交叉进行,C相可以作为备用,只要A,B用不同的交流接触器(两个)就可以半夜灯了,管子使用70PE管,象7楼那种!
回复
10楼
要是使用路灯专用变压器的话需考虑三相负荷平衡!
回复
11楼
C相为何备用,应该象A、B相一样来回分接于路灯。可以用2根电缆,分别间隔供电,息灯时可以断一回电缆(ABC同时熄灭),而道路上实际形成间隔熄灯的情况
回复