设计手册上,延时自闭大便器设计秒流量的计算公式:Q=0.2√N +1.2 ,上面说1.2是延时自闭大便器的额定流量,我想请问:公式中的N 还包括延时自闭大便器的当量数吗?如果不是,那如果有多个大便器,后面的1.2还是1.2吗?不用乘以大便器的个数吗?这样计算出的管径好大啊!!!!
设计手册上,延时自闭大便器设计秒流量的计算公式:Q=0.2√N +1.2 ,上面说1.2是延时自闭大便器的额定流量,我想请问:公式中的N 还包括延时自闭大便器的当量数吗?
如果不是,那如果有多个大便器,后面的1.2还是1.2吗?不用乘以大便器的个数吗?
这样计算出的管径好大啊!!!!
2楼
按同时使用百分数算管道可以小一些,六个阀折算为一个
回复
3楼
包括;不用乘
回复
4楼
当量当然全包括了,后面的1.2在多个自闭式冲洗阀时,不用X:)。只按一个算。公式很明白的了:)朋友。
回复
5楼
《建筑给水排水设计规范》中关于自闭式大便冲洗阀的计算公式在2.6.4条文解释中已给出。公式中包括其当量,只是此时自闭式大便冲洗阀的当量取值不是1.2。具体可以看条文解释。
回复
6楼
公式是正确的不用改,如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应彩一个最大卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;如计算值小于该管段上按卫生器具额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量的累加值确定设计秒流量。
回复
7楼
同意 wsupply !
回复
8楼
同意楼上的。
回复
9楼
跟这个有点关系吧,我想问的是算总引入管的时,延时自闭大便器的当量是按1.2,还是0.5?
回复
10楼
这个问题好
回复
11楼
《给排水设计规范》中有大便器延时自闭冲洗阀时公式应该理解为Q=0.2α√N +1.1,其中冲洗阀当量取0.5。
回复