该按哪个验收规范设计?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2006年04月03日 15:54:56
只看楼主

有两本验收规范,一。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 二。《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)做的一段室外道路给水工程,采用球墨管,其中两本规范对橡胶圈接口处的最大允许偏转角度的规定都不一样,还有两本规范有些地方也有矛盾。此两本规范侧重点有何不同?是否市政的工程按第二本验收,而室内建筑给排水工程按第一本验收呢?

有两本验收规范,一。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
二。《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)
做的一段室外道路给水工程,采用球墨管,其中两本规范对橡胶圈接口处的最大允许偏转
角度的规定都不一样,还有两本规范有些地方也有矛盾。此两本规范侧重点有何不同?
是否市政的工程按第二本验收,而室内建筑给排水工程按第一本验收呢?
飞鱼
2006年04月03日 16:55:42
2楼
估计应该是这样吧,也不是非常清楚
回复
xiaoyao1013
2006年04月03日 21:12:53
3楼
应该按GB50242-2002
回复
天狼射手
2006年04月05日 13:12:12
4楼
。《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)
回复
zz818
2006年04月05日 13:23:34
5楼
同意4楼。
回复
suntuolin
2006年04月05日 13:34:46
6楼
那是验收的事情,要是在室内的话就主要是参照采暖,要是在小区内的话还是一给水排水管道为主,还有你的提法似乎不是很好,设计是依照设计规范进行设计的。
回复
yaviscz
2006年04月05日 16:58:56
7楼


不熟悉验收规范又怎能保证设计能通过验收呢!室外的球墨管橡胶圈接口的最大允许偏转角度那本设计规范有说?但是验收规范说了,那你能说设计只看设计规范就行吗?
回复

相关推荐

APP内打开