本人在空调水系统中,对水泵选型一直有点含糊,就经常遇到的几个问题罗列出来
leidevoting
2011年03月10日 17:52:23
只看楼主

本人在空调水系统中,对水泵选型一直有点含糊,就经常遇到的几个问题罗列出来,还请各位就自己的切身经验谈谈。1、在地源热泵闭式系统中,地源侧的泵扬程和流量是怎么确定下来的?末端侧的水泵一般是机组压降+沿程+局部+最不利环路。2、在计算出末端侧扬程和流量的时候,比如说扬程40M,流量120立方,那么是选一台40M扬程的泵(一用一备)还是选两台20M扬程的泵(两用一备)并联?哪一种方式比较好,各自的特点是什么样?

3、实际工程中往往是按照经验选,扬程或流量出现偏大的时候怎么矫正的?
4、大家都推荐一下自己用的什么牌子的泵,使用起来还不错的水泵推荐一下。
免费打赏
xiaoge1208
2011年03月11日 12:09:57
2楼
我在给排水的设计中,泵的选型也一直很晕,有时间的话也和大家好好请教请教
回复
qianru_luoluo
2011年03月11日 13:37:50
3楼
并联管道,流量是叠加,扬程是相同的吧,因此两用一备的话,应该是两台40M/60立方的水泵加一台备用泵。
我们一般都是一用一备,甲方也这么要求的。设计手册也基本是这样,具体原因不知道,可能是成本问题吧。
回复
qianru_luoluo
2011年03月11日 13:39:44
4楼
补充,一用一备是针对一台空调主机,如果是两台空调主机就是两用一备了。
回复
yunpiao123456
2011年03月11日 14:11:12
5楼
路过,学习了
回复
maoxinqing
2011年03月11日 14:24:37
6楼


选择两台40M/60立方的水泵加一台备用泵是不合理的,因为你没有考虑水泵的并联损失和水泵运行一段时间后的输出量衰减
回复
水往上流
2011年03月11日 18:52:01
7楼
选泵的问题还是看下《水泵与水泵站》
1、明确并联和串联的概念,以确定水泵台数多于1台(运行)的工况曲线。
2、扬程为几何高差和西水端与压水端总水头损失之和,在加上出水水头。实际扬程应乘1.05的系数
3、注意吸入端的压力是否满足要求,如空调水泵最好选用入口端承压大于系统与他的压力。
4、选高效率水泵。
回复
sitao0524
2011年03月13日 09:47:11
8楼
对于泵的选型,主要看性能曲线,以及泵的流量扬程,以及几用几备考虑的
回复
yeatsdong
2011年03月13日 22:04:16
9楼
个人观点:
1、按手册计算泵扬程和流量,最后加上5%余量。保证设计可靠性
2、需求H=40M/Q=120方的话,可考虑两用一备,选择三台扬程H=35M/Q=70方,具体选型主要考虑性价比。有时候三台小泵的价格反而比两台大泵的价格低。
3、如果出现实际运行时超流量/扬程过大,则需要采用阀门开度的调节来控制,但这样做不节能。因此也可以考虑加装变频设备,甚至在考虑节能方面的成本性价比较高的情况下直接换泵(运行功率更小耗电则小,节能)。
4、这个考虑有广告嫌疑,不予推荐。通常知名品牌的泵相对来说效率和售后都更好,当然价格也比较高。考虑性价比,是设备选型时的一个永恒命题。
回复
lzsyyh
2011年03月14日 08:02:51
10楼
关于地源热泵闭式系统中地源侧的泵扬程和流量是怎么确定的问题值得探讨,呵呵
回复
lsmlsm211
2011年03月14日 13:59:37
11楼
对于泵的选型,主要看性能曲线,以及泵的流量扬程,以及几用几备考虑的