门式刚架中柱(上端刚接,下端铰接)一定要加柱间支撑吗?
missyou2011
2011年03月10日 17:05:41
只看楼主

门式刚架,如果边柱柱间支撑、屋面支撑等均齐备,需设中柱的柱间支撑吗?厂房总跨度33.9m(中柱两侧16.95m),柱距7.00米,共6个开间。如果要设的话,在不影响空间利用的情况下采用什么形式?(小型厂房X型说影响空间利用) 新人求教

门式刚架,如果边柱柱间支撑、屋面支撑等均齐备,需设中柱的柱间支撑吗?厂房总跨度33.9m(中柱两侧16.95m),柱距7.00米,共6个开间。如果要设的话,在不影响空间利用的情况下采用什么形式?(小型厂房X型说影响空间利用) 新人求教
免费打赏
wangjczzz
2011年03月10日 17:23:01
2楼
不会啊,我现在做的一个厂房的,就是在柱间做X型的柱间支撑,这能占多点地方,我的柱距还是6米的
回复
missyou2011
2011年03月10日 17:32:22
3楼
甲方要求改 没办法啊
回复
samsung01
2011年03月10日 18:31:38
4楼
一定要加的,否则是失稳体系,你可以考虑门式支撑,不影响使用
回复
xuezhe52
2011年03月11日 20:42:43
5楼
回复
civil_job
2011年03月12日 08:37:55
6楼
八子撑 人形撑 或者门式支撑都可以,具体哪种最好要看你撑杆长细比和强度稳定验算需要,不定的。建议你以计算为依据,光想想是定不下来的。
回复
天涯居士
2011年03月12日 11:01:02
7楼

一定要加的,否则是失稳体系,可以在钢柱的上部设置八子撑或人形撑支撑,在加一道系杆.
回复
wangwei540200
2011年03月12日 11:45:32
8楼
个人觉得,中柱下做成刚接,把中柱一排方向的钢架看做有侧移,这样把中柱设计壮一点,计算长度按悬臂考虑,可以不加支撑。
回复
chenxi126
2011年03月12日 14:14:25
9楼
加不加都可以的
回复
zyzl
2011年03月13日 09:09:49
10楼
说的不太明白,中柱可以不加,如果两边端部加了的话。
回复
tangchun140
2011年03月13日 12:36:29
11楼
看看你们是不是正规设计,设计院就应该加,要是施工单位,为了省钱不加也行。
回复