地下水池在伸缩缝出现裂缝现象,如何处理
zuokaijian
zuokaijian Lv.2
2011年03月10日 13:10:54
来自于建筑施工
只看楼主

本工程属越冬施工,年前10月22日池壁施工完毕,现在发现在池壁伸缩处从上到底出现20mm左右不规则裂缝,池底只出现正常性缝隙,请问知情的同志,此种现象如何定性?

本工程属越冬施工,年前10月22日池壁施工完毕,现在发现在池壁伸缩处从上到底出现20mm左右不规则裂缝,池底只出现正常性缝隙,请问知情的同志,此种现象如何定性?
免费打赏
zjb1983926
2011年03月10日 14:14:55
2楼
你的这个20MM是宽度还是长度呢
如是宽度问提就很大了
如果是长度
就没有问提
只要用纯水泥浆灌一下就行
回复
zuokaijian
2011年03月10日 17:26:54
3楼
是宽度,长度是从池壁顶至底板上口
回复
yca8330717
2011年03月10日 17:28:45
4楼
"池壁伸缩处从上到底出现20mm左右不规则裂缝"的描述不够清楚,不过20mm的裂缝是够大的了,不知是伸缩缝本身,还是伸缩缝附近,离多远?要是伸缩缝本身是没有什么问题的,可能是温度变形,这很正常,这正是设置伸缩缝的意图,如果是在止水带设计宽度范围内,很可能是止水带的安装位置偏移,或者底板钢筋未绑扎到位,形成素混凝土。最好进行暴露检验,再确定处理方案。
回复
zuokaijian
2011年03月10日 17:43:25
5楼
从新描述一下,此工程是在大庆地区施工,裂缝位置是在伸缩处,裂缝上下不顺直,但在橡胶止水带宽度范围内,裂缝宽度是池壁顶端30mm左右、池壁底部1mm左右,总长度3600mm,池壁埋土深度2500mm。裂缝内外贯通(很可能局部止水带受到损坏)
回复
pianzi2007
2011年03月11日 16:15:25
6楼
有图片就好判断了,建议楼主补个图片
回复
z_wei001
2011年03月11日 22:47:52
7楼
伸缩缝,就是释放拉应力的,裂开就应该在这里裂开,相反,如果在其他地方开裂那才是问题。
这个不算大问题。
回复
古今
2011年03月13日 17:00:46
8楼
3.6m的长度留伸缩缝?
没有弄明白
建议:裂缝处用水泥浆填实 把外面填土挖开 内外做柔性防水层
回复
dujuan2003
2011年04月01日 20:45:32
9楼
正需要呢,谢谢!
回复
shenweixiaogou2
2011年04月02日 09:41:22
10楼
没有图片 上图片看看啊 这也说不清 顶。。。。。。。
回复
brrim
2011年09月02日 08:40:38
11楼
楼上的好像也遇到类似的问题了。
回复

相关推荐