机房泵房中间留条缝算毗邻吗?
tianxingjian2012
Lv.2
2011年03月10日 12:08:30
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
民规,弱电机房不应毗邻厕所,浴室等潮湿场所。现有一改造项目机房,必须设于1层水泵房旁边,如果双墙中间留条缝,是否能解释为不毗邻呢。谢谢。
民规,弱电机房不应毗邻厕所,浴室等潮湿场所。
现有一改造项目机房,必须设于1层水泵房旁边,如果双墙中间留条缝,是否能解释为不毗邻呢。
谢谢。
免费打赏
whatr
2011年03月10日 14:11:26
2楼
这种情况很常见,
让建筑做“双墙”是个解决办法
回复
辅导王
2011年03月11日 14:59:28
3楼
不错 没想过
回复
yunpiao123456
2011年03月11日 16:34:27
4楼
很好的想法,双墙应该不算毗邻了
回复
yunpiao123456
2011年03月11日 16:46:56
5楼
好想法,做双墙应该不算毗邻了
回复
lihao365
2011年03月11日 20:07:31
6楼
学习 学习 学习
回复
garrison0626
2011年03月13日 22:55:36
7楼
观望学习哈!!!
回复
kidmanzhang
2011年03月14日 11:50:37
8楼
可以做双墙,没有问题的
回复
lasar
2011年03月14日 18:47:52
9楼
这样做双墙,完全没有问题的,重点是做好防水嘛,可以的
回复
相关推荐
最实用的机房与机柜内部理线工艺方法
电气工程施工
2024-07-25 11:20:27
机房乱?如何理线?最详细的机房理线方法
电气工程施工
2024-07-11 10:29:30
实例讲解机房防雷接地,很全面!
防雷减灾
2024-07-02 09:56:00
制冷机房配电箱的安装接线,正误对比图解!
供配电技术
2024-06-28 09:29:49
数据中心机房基础环境建设之机电工程
电气资料库
2024-06-25 14:03:26
高效机房系统建设与思考
电气资料库
2024-06-19 10:43:49
高效机房系统热点问题和核心理念讨论
电气资料库
2024-06-19 10:43:43
权威回复:柴发机房的灭火形式
电气资料库
2024-06-14 15:20:31
浅谈IDC数据中心机房低压配电系统的组成与设计
供配电技术
2024-06-13 11:34:44
IDC机房建设的关键技术有哪些?
电气资料库
2024-06-12 13:45:23
机房布线,是上走线好,还是下走线好?
装饰装修施工图
2024-06-11 13:55:17
机房项目的防排烟该如何设置
通风排烟
2024-06-06 10:21:10
数据中心机房工程如何实施运维管理?有哪些方案?
电气资料库
2024-05-29 15:33:19
(暖通空调)如何计算数据中心主机房的加湿量和除湿量?
暖通资料库
2024-05-29 15:07:17
数据中心机房规划与建设关键技术(暖通设计篇)
暖通资料库
2024-05-29 15:01:58
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
通风排烟
2024-05-26 23:25:29
消防电梯及其前室、合用前室及机房设置不符合要求应对措施!
电气资料库
2024-05-21 13:45:03
柴发机房储油间需要设置什么样的灭火形式?
防雷减灾
2024-05-16 14:44:06
全程综合水处理器安装与使用注意事项,高效机房尤其注意
暖通资料库
2024-05-09 11:21:28
肖飞:无机房消防电梯的配电系统设计探讨
供配电技术
2024-05-08 17:21:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开