公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
52楼
一
供两回的
回复
53楼
我觉得回灌的技术还是不成熟的,建议改系统
回复
54楼
最好是抽水井和回水井可以互换着使用!
回复
55楼
我也需要大量供回水的资料
回复
56楼
是这样。出水井用的时间久了,不只有脏堵的问题,而且水温也会上升,机组热源侧温差降低,使用效果也会不好。而且,回灌的时候,不能做到100%回灌……建议做备用井,且回灌井和抽水井可以交替使用。
回复
57楼
在这先学习下。。。。。。
回复
58楼
单供单回也不是绝对不行,一般不会有问题,一但使用时间长了出现问题可以洗一下回水井。
回复
59楼
这个问题已经是老生常谈了,一供一回一直使用肯定不行,这样的井用不了5年就问题多多了,很可能会废井!!!
回复
60楼
根据经验一抽二回最好,成井时洗井要做好,回水井要定期洗井;抽、回水井定期查看填砾的下陷情况及时回填,否则造成井管坍塌。
回复
61楼
最好是供水、回水井可以互换使用!
回复