公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
免费打赏
j15677288830
2011年07月13日 22:25:37
42楼
新手学习中
回复
easyyx
2011年07月29日 16:15:03
43楼
不是说1:2的比例回灌吗,水质很重要
回复
eedwinoyw
2011年08月01日 15:31:29
44楼
这么专业的维护要求,用户怕是很难做到。个人感觉现在这些水源地源热泵工程技术上都还有很多缺陷,对环境危害很大。离宣传的节能减排的效果还差的老远。
回复
arhe1983
2011年08月04日 10:51:30
45楼
新手好好学习一下哦~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
dongruilin88
2011年08月08日 09:49:10
46楼
学习了,谢谢楼主
回复
jsl1074
2011年08月09日 10:28:19
47楼
不行,你说的这个情况跟我们09年在咸阳做的那个情况很相似,我们那个11口井6抽4回其中一口没法回灌。第一个采暖季运行时情况还可以,但运行一个制冷季之后回灌就不行了,因为夏季回灌水的温度都在30度左后回灌水温高再一个井口又跟大气相通没有做成封闭的那种导致微生物滋生堵塞滤水管孔。后来采取两个办法改进,第一把所有井改成抽灌两用井,也就是在以前单一回灌井加潜水泵并与抽水主管道碰接,第二:用压缩空气洗井,高压反冲。这个洗完之后效果还行,找给你们打井的施工队就行他们有专业设备,洗一口井的费用我们这边是1万。为什么一口井不能做单一功能井,因为咱们国家做的水源热泵项目回灌这块大多数都是无压回灌,回灌效果本来就不是很好,单抽或者单回长时间运行对地下水都有很大影响。。
回复
jsl1074
2011年08月09日 10:32:24
48楼
5口抽水井5口回灌井,运行时不可能5口井同时开启,在打井之前都有试验井,出水量回灌量都是有实时实地监测数据的然后根据井的出水量跟回灌量还有建筑面积,总的冷热负荷选主机型号,然后根据主机的需水量来确定打井数目。所以这个井的数量应该够用现在就是回灌问题。。。
回复
宝贝佳林
2011年08月22日 09:01:03
49楼
看地质结构 一般的沙层 岩层的地区可以一直使用
如果有泥浆 细沙的建议交替使用
回复
叶子想飞
2011年08月23日 11:31:32
50楼
10井全要泵,切换着回。。
回复
yangyang66606
2011年08月24日 19:54:46
51楼
你好!我公司专业生产地缘热泵管道多年,如有需要请及时联系! 18721009610