水源热泵的供回水井问题
shenguobin601
2011年03月10日 09:20:27
来自于热泵工程
只看楼主

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
免费打赏
markding168
2011年03月20日 09:29:44
32楼
那就做前都说好。事后回灌不好,就建议甲方自己回灌。
回复
feelingsa
2011年03月21日 10:42:53
33楼
每口井都设置水泵的话,不一定好,如果全是卵石层的话,没问题,但如果有沙层,就有问题啦。。还有就是回灌井的结果应该跟抽水井的结构不同,滤管的长度、滤网、孔隙率也都应该有不同的地方,正确的做法是定期对抽水和回灌井进行专业维护。
回复
qingteng8
2011年03月22日 20:58:07
34楼
回复
qingteng8
2011年03月22日 21:01:00
35楼
这个我要顶一下啊
回复
xinzhiyua
2011年03月23日 09:17:17
36楼
新手学习之中
回复
suzhongze
2011年03月29日 15:27:54
37楼
新手,学习中。。。。听不怎么懂
回复
bdaerco
2011年06月23日 09:47:06
38楼

学习了
回复
zhaobinshuai
2011年06月23日 15:05:37
39楼
让我长了知识
回复
lijingwei224
2011年06月23日 17:01:00
40楼
主要看深井透水性怎样,水源井最要命的还是回灌问题。回灌量最好不要超过涌水量的60%,回灌井建议定期回扬,但是你们项目后期运行隐患较大。
回复
rushan360
2011年06月23日 20:26:13
41楼
我也不明白,我也想明白
回复