有奖求证:铜排表面镀镍处理可以吗?
pengdaming
pengdaming Lv.5
2006年04月03日 09:20:05
只看楼主

与我们合作的开关厂铜排一直采用镀镍处理,但前段时间有些老同志提出来,说镀镍处理不符合规范要求,确实在规范上也内没有查到镀镍处理的说法,镀镍处理真是不可行的吗?

与我们合作的开关厂铜排一直采用镀镍处理,但前段时间有些老同志提出来,说镀镍处理不符合规范要求,确实在规范上也内没有查到镀镍处理的说法,镀镍处理真是不可行的吗?
peter00007
2006年04月03日 12:13:50
2楼
镀镍处理真是不可行。规范上查不到镀镍处理的说法。
回复
hkshaochanggen
2006年04月03日 12:15:12
3楼
可以采用镀镍处理,GB11022上有镀镍的温升规定,可以推论出母线可以采用镀镍处理
回复
peter00007
2006年04月03日 12:56:41
4楼

规范有这么细吗?哪一条?
GB763-1990倒有这么一条,但那是针对高压电器元件的,不应用于柜内主母线。
回复
jk_00
2006年04月03日 13:18:13
5楼
还真没有查到标准或规范对母线的表面处理做出规定.
无论是镀锡,镀银,或镀镍,总的意图是防止表面氧化和腐蚀以及不影响导电性能,满足这两点,就应该行 .
从:
回复
hkshaochanggen
2006年04月03日 18:06:13
6楼
GB11022-1999的
4.4.2 温升
在温升试验规定的条件下,当周围空气温度不超过40℃时,开关设备和控制设备任何部分的温升不应该超过表3规定的温升极根。
在表3中有 触头 和 用螺栓的或与其等效的联结 这两个项目下有镀镍的温升规定。
回复
梁栋永
2006年04月03日 22:05:17
7楼
镀锡,镀银,或镀镍,总的意图是防止表面氧化和腐蚀
但镍本身强度给前两者高,所以在母线和触头的接触点和接触面压接时没前两者好.
回复
peter00007
2006年04月04日 12:11:38
8楼
镀锡,镀银,或镀镍,总的意图是防止表面氧化和腐蚀 这话不敢苟同
除了这些作用外,有两点作用是很重要的:提高载流量,降低接触电阻。
电气性能上讲镍的电阻率较高,对提高导体的载流量没有帮助。机械性能上讲镍是脆性的,在接头处对提高微观接触面积没有作用。
回复
peter00007
2006年04月04日 12:17:05
9楼
锡或银的可延展性能优良,在机械力的作用下,可以实现两接触面上接触点的良好接触。而采用镍所起的作用就有限。
回复
pengdaming
2006年04月04日 15:07:14
10楼
以前有一个工程,电缆接头处发热,烧得搪的锡都一点一点的往下掉。
回复
梁栋永
2006年04月05日 11:10:07
11楼
9楼::
那就镀锡呀;

http://co.163.com/forum/content/880_321582_1.htm
回复