柴油发电机房需单独作为一个防火分区的依据在哪里
enfi010
enfi010 Lv.2
2006年04月03日 09:03:41
来自于通风排烟
只看楼主

柴油发电机房需单独作为一个防火分区的依据在哪里?因为之前好象见过这一条,现在想不起来在哪了?

柴油发电机房需单独作为一个防火分区的依据在哪里?

因为之前好象见过这一条,现在想不起来在哪了?
免费打赏
zhjjfine
2006年04月03日 09:59:06
2楼
民用建筑工程设计技术措施4.5.1。
回复
enfi010
2006年04月03日 10:14:33
3楼


你说的是宜做独立的送排风系统,我说的是另外一回事,关于发电机房出口的问题,因为单独的防火分区需要两个出口
回复
enfi010
2006年04月05日 10:34:37
4楼
再顶最后一次
回复
hhbox
2006年04月05日 16:29:03
5楼
柴油发电机没有要求独立作为一个防火分区的规定!只是门采用防火门,又有储油间,所以一般都单独设送排风系统。
回复
springmelon
2006年04月25日 10:40:12
6楼
有这一规定,
在人民防空工程设计防火规范4.1.1里有这一条。
回复
zjw1316189
2006年09月14日 16:07:07
7楼


对,有明确的规定,但是这个是指人防内的柴油发电机房。
回复
cuiyanli0504
2006年09月15日 21:47:16
8楼
柴油发电机房要有独立进风系统,排风系统,排烟系统
回复
toplhc
2006年09月18日 11:42:47
9楼
这是人防的规定,大家一般的做法发电机房也是两个出口
回复

相关推荐

APP内打开