这样处理可以吗?
touck
touck Lv.5
2011年03月09日 19:12:41
只看楼主

在测试过程中发现从节流阀到蒸发器入口处结霜,蒸发器出口过热度很高,蒸发器侧风量没有问题的,不知道是不是系统缺氟还是其他原因造成的,为了融霜,除了改变冷媒充注量,我还打算提高环境温度不知道是否可行,请帮忙解释此方法是否可行

在测试过程中发现从节流阀到蒸发器入口处结霜,蒸发器出口过热度很高,蒸发器侧风量没有问题的,不知道是不是系统缺氟还是其他原因造成的,为了融霜,除了改变冷媒充注量,我还打算提高环境温度不知道是否可行,请帮忙解释此方法是否可行
免费打赏
adingkgb
2011年03月10日 19:31:32
12楼
如果是空调零上工况,那么结霜时肯定不对的。当然造成结霜的原因很多,供液量不足导致蒸发压力降低是原因之一,蒸发器热负荷过小(冷量用不掉),也会导致结霜。
但是再结合回气过热度很高的现象来看,那么原因只能是蒸发器供液量不足(这个原因也可能是制冷剂不足,或过滤器堵塞,或节流装置开度过小,或节流装置选型偏小,或冷凝压力过低。。。)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-10 19:32 编辑 ]
回复
wangzhihou
2011年03月11日 08:04:09
13楼
这种现象我单位也有啊?学习的好机会!!
回复
fengxiang1025
2011年03月11日 09:07:11
14楼
是这样;膨胀阀选小了,实验与实际工况有区别,实际工况变化因素较多。冷凝压力低冷冻水温度高时,制冷量比比标准工况高出许多,另外冷凝压力高的主要因素是冷凝器端的问题,从几个方面考虑;1,冷凝面积,2,冷却水流量或风量(风冷模式),3,冷却水温度或空间空气流畅程度,4,系统空气,1是制冷系统,2式冷却水系统制冷系统有空气是抽空不到位,冷却水系统有空气要从u型管道出水平行管最高处放气即可。凡是有u型弯处必须放气。
回复
zhouyong2
2011年03月11日 09:32:47
15楼
我也来顶一下,大家共同进步,学习中。。。。。。
回复
touck
2011年03月11日 12:00:11
16楼
今天上午照了一下冷媒物性没有问题,就是阀开的太小的原因,至于压力高通过切换小压缩机已经解决问题了,谢谢各位的帮忙了。
回复
panda1314
2011年03月14日 20:16:05
17楼
冷凝压力要看工况的,如果你是环境温度较低,冷凝压力高点也是很正常的。
这个东西都是要综合各种条件分析的,不可能只说一个压力高就可以分析出原因。
回复
boyquan1223
2011年04月06日 14:48:39
18楼
值得学习,我们公司一台50HP(12*4)有2个系统出现问题,现在换了电机(加大全压)还是结冰。目前还没有彻底解决
回复
renzhaobao
2011年07月20日 22:38:37
19楼
回复
renzhaobao
2011年07月20日 22:39:12
20楼
版主说的很对 这事情我以前遇到过!
回复
renzhaobao
2011年07月20日 22:40:40
21楼

带颜色字体我不认同,环境温度低只会方便与冷凝器散热,压力只会降低!
回复

相关推荐

APP内打开