一个厂房内,变压器馈线柜到下一级配电柜的电流是1700A,距离是100米;还有一个是2500A,160米。现场放变压器的方案被否定了,因为是洁净厂房,配电室要封闭,不宜设变压器。本来想用母线槽的,建设单位、我们院老工程师和论坛里大部分人都倾向于用电缆,所以决定用电缆。现在这么大的电流该用几根多大的电缆,是用单芯电缆还是五芯电缆?这里还要考虑一个桥架敷设的载流量系数,算单层紧凑布,系数取0.7。
一个厂房内,变压器馈线柜到下一级配电柜的电流是1700A,距离是100米;还有一个是2500A,160米。
现场放变压器的方案被否定了,因为是洁净厂房,配电室要封闭,不宜设变压器。
本来想用母线槽的,建设单位、我们院老工程师和论坛里大部分人都倾向于用电缆,所以决定用电缆。
现在这么大的电流该用几根多大的电缆,是用单芯电缆还是五芯电缆?
这里还要考虑一个桥架敷设的载流量系数,算单层紧凑布,系数取0.7。
2楼
四芯电缆就可以了
回复
3楼
100米的用4根300mm电缆应该够用,还是要计算一下压降和线损后再确定.2500A的估计要用6~7根并用吧!
回复
4楼
才100多米远,电缆肯定没问题,施工很方便。1700A,每相配4*(YJV-1*300mm2)电缆较好,如果配4芯电缆,电缆太重难以敷设!2500A,每相配6*(YJV-1*300mm2)电缆较好,使用保证没问题
[
本帖最后由 zhaojunjie1976 于 2011-3-10 08:17 编辑 ]
回复
5楼
谢谢美女!
根据GB16895.15,300mm2YJV电缆在桥架中敷设时的载流量为576A,乘系数0.7,得403A,这样1700A要配5根,2500A要配7根。
单芯电缆是不是可以考虑400截面的,这样每相少两根线?
变压器后面的配线我们这一直配的是五芯电缆,用四芯的话应该是TN-C系统,中性线和保护线合二为一,是吧。要是其他系统我就郁闷了。
回复
6楼
“一个厂房内,变压器馈线柜到下一级配电柜的电流是1700A,距离是100米;还有一个是2500A,160米。
现场放变压器的方案被否定了,因为是洁净厂房,配电室要封闭,不宜设变压器。”
会不会让“节能减排办公室”给否定了?
低压大电流远距离输电,是体现浪费电能?
配电室本来就是封闭的,为什么不能在配电室装干变?
回复
7楼
尽量避免多拼,载流量越拼越糟糕,看手册吧。0.5的都有,可怕
梯级桥架也不能改善太多
你的压降还要算好。能不能满足±5%。
封闭母线也行,价钱和电缆直供差不多
回复
8楼
主要考虑到检修和散热的问题,在洁净厂房里面设变压器,出现问题要停机什么的必须打开配电室,这样会降低洁净等级。
还有一个是因为变压器散热要比配电柜大的多,密闭的空间(空间不会很大)可能不太适合,所以考虑放在放在非洁净区了。
回复
9楼
沉了?顶一下!
回复
10楼
又沉了,再顶下
回复
11楼
最后解决方案呢?楼主说说!
回复