麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。

麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。
免费打赏
garyzl
2011年03月10日 11:17:52
2楼
外观图好旧啊
回复
cjy982916
2011年03月10日 15:05:26
3楼
电子膨胀阀是同回气过热度来控制,一般来说排气温度高有几种可能,
1,回气过热度大,原因是由冷媒少,膨胀阀开度小,膨胀阀开度小有传感器坏或控制模块坏。
2,冷冻油脏或润滑不好引起机械发热等
回复
cjy982916
2011年03月10日 15:06:34
4楼
不够的后面给上

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2011-3-10 15:07 编辑 ]
回复
石老人
2011年03月10日 17:25:57
5楼
过滤器脏堵,系统中函不凝性气体也会造成排气温度过高,总之还是系统的问题。
回复
kfx1177393
2011年03月10日 22:56:28
6楼
换油 清洗油过滤
回复
liaotopcool
2011年03月13日 23:12:34
7楼
请教各位大师什么是过热度过冷度,
回复
suzaoqiang
2011年03月14日 01:59:01
8楼
先留个脚印 以后有时间在看
回复
panda1314
2011年03月14日 20:35:59
9楼
先留个脚印 以后有时间在看
回复
asd444721467
2011年03月15日 19:44:05
10楼
感谢各位行内认识的分析回答
回复
sftech
2011年03月16日 20:40:10
11楼
你要贴出运行数据,才能针对性给建议你
引起原因有好多