麦克维尔WMD机组维修故障
asd444721467
2011年03月09日 18:21:20
来自于制冷技术
只看楼主

麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。

麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。
免费打赏
hrawzan
2011年03月18日 22:46:07
12楼
1.排温高的话,先看一下冷凝器出水多少度?l如果冷凝器出水温度过高,请先检查水流量是否正常。
2..机组运行在制冷工况下吗?12/7,32/37??现在运行制冷工况,应该不大可能吧?是最近才出现问题的吗?能否给出数据进一步分析。
3.什么时候开始投入运行的机组?蒸发器侧换热温差是多少?(即蒸发器出水温度与蒸发温度的差值,蒸发温度在控制器中可读),冷凝器侧的换热温差是多少?是否因换热管脏导致换热温差过大?如果是,请清洗换热管。
4.检查喷液电磁阀和喷油电磁阀是否正常开启?

电子膨胀阀一般默认设置,如想知道其具体原理可PM我。
回复
tzgg1358
2011年03月22日 11:15:56
13楼
1冷凝器要清洗2冷却泵要检查水量。
回复
ma603462352
2011年04月26日 14:43:36
14楼
不错分析的具体且全面,学习了。
回复
iamciie
2011年04月29日 21:19:18
15楼
学习了。
回复
lujiawei61
2011年04月30日 21:26:12
16楼
学习了
回复
liuwenj0701
2011年05月05日 08:09:40
17楼
麦克维尔的机组冷凝器有液位控制开关,所以电子膨胀阀的开度控制可能会是液位控制开关的来调节的,也可能液位开关是辅助的。如果是由液位开关控制的电子膨胀阀,冷媒的充注量要适量,这个是通过实验得到的。如果是通过过热度(吸气过热度或者排气过热度)控制的,要看现在的过热度如何?请上传详细的数据
回复
guersong2004
2011年05月07日 16:29:15
18楼
一,冷凝面积小,或者脏,换热面积少
二。过滤器或者膨胀阀微堵,清洁
三,压机回气不畅或者缺油
回复
hwx00178692
2011年05月28日 10:57:08
19楼
一,冷凝面积小,或者脏,换热面积少
二。过滤器或者膨胀阀微堵,
三,压机回气不畅或者缺油
回复
desheng001
2011年05月29日 18:21:25
20楼
膨胀阀开启度过小。造成制冷剂回流速度降低,不能更好的冷却压缩机,顺路看看压缩机冷却喷液是否正常
回复
kuaianjia
2012年04月04日 20:11:41
21楼
补充冷媒!制冷剂少!