医院二个门诊房间可否共用一个EPS?
yanxingang100
2006年04月02日 19:29:12
只看楼主

第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供 电。急诊部的所有用房。。。。。。。。现在在做一个小医院,三层小楼,共有二个相邻急诊用房,一个13平方米,另一个26平方米,二个房间紧挨着,一墙之隔,想为了省钱和腾地方(EPS个头太大,)于是想二个急诊共用一个EPS,将EPS房到较大房间内。不知道这样规范是否允许。

第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供
电。急诊部的所有用房。。。。。。。。

现在在做一个小医院,三层小楼,共有二个相邻急诊用房,一个13平方米,另一个26平方米,二个房间紧挨着,一墙之隔,想为了省钱和腾地方(EPS个头太大,)于是想二个急诊共用一个EPS,将EPS房到较大房间内。

不知道这样规范是否允许。
免费打赏
ljc2lrx
2006年04月02日 20:40:20
2楼
规范没说不可以,那就是可以
回复
石大头
2006年04月02日 21:13:09
3楼
EPS的功率要适量放大,另外最好采用90分钟的产品!!
回复
枫-舞之九天
2006年04月03日 08:44:43
4楼

看两个急诊的用电设备是否能容许一个电源(比如一个急诊使用的是那种ICU检查,而另外很普通的话,我觉得就悬,个人见解,仅供参考)
回复
流春
2006年04月03日 09:53:59
5楼
俺楼主的情况是完全可以的
回复
yanxingang100
2006年04月03日 19:31:01
6楼
贫穷县的一个小二层楼,面积才1200多平方米,二个急诊一个13平方米,另一个26平方米,就可以看出里面不会有什么特殊设备了。

另,还有一问题,EPS是不是可以代替配电箱,是不是所有回路直接从EPS中引出?而不是由EPS引电到配电箱,再从配电箱到各个用电设备?

也就是说,在平面图中,是不是只需画出EPS设备就可以了。而不需要再画配电箱?因为我看到有些EPS样本中,说有几个回路出线,所以猜测,有EPS就不用再加配电箱了。
就是由EPS直接引到各个用电设备,对不对????
回复
枫-舞之九天
2006年04月04日 09:34:22
7楼
对,EPS箱本身就是挺大的一个箱体,可以配出你想配的回路。