小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
52楼
照明的一般不需要,插座和空调最好加上,我们一般都是这样设计!
回复
53楼
照明回路和空调,不用漏电保护开关
回复
54楼
支持二楼说法
回复
55楼
照明回路不用漏报,,但是现在很多开关不是直接带了漏电保护功能吗
回复
56楼
通常不需要。
回复
57楼
具体如何加,小弟请教
回复
58楼
看灯具安装位置和环境了,正常插座要开关要有漏电保护;
回复
59楼
照明回路,一般不用漏电保护开关
回复
60楼
一般情况可以不用!特殊的要用的
回复
61楼
总的断路器可以不加漏电,插座回路浴室照明回路加漏电保护,30mA/0.1s