有消防审查说为某地下车库属B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B;上海消防研究所论文:汽车兼具A类表面火灾、B类火灾、E类电气火灾根据GB50140-2005 附录C中危等级举例9汽车停车库(不是地下)请问各位大侠,你们设计地下停车库,布置灭火器按照什么设计?
有消防审查说为某地下车库属B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B;
上海消防研究所论文:汽车兼具A类表面火灾、B类火灾、E类电气火灾
根据GB50140-2005 附录C中危等级举例9汽车停车库(不是地下)
请问各位大侠,你们设计地下停车库,布置灭火器按照什么设计?
12楼
这个一直都有争论的,前一段做两个类似的项目,有的审图单位按A类,有的单位按B类,最好跟审图单位咨询
回复
13楼
用干粉灭火器~~~~
回复
14楼
其实真是形式主义,一个地下车库,消火栓,灭火器,自喷,泵站,水池,接合器,理论上万无一失,实际上连理论都是自相矛盾。
回复
15楼
小样,敢学我!
回复
16楼
我一般是按B类考虑
回复
17楼
设计说明一般都写按B类中危设计,我们这边是这样的
回复
18楼
一般车库时按B类,不过地下室的设备用房可以按A类,变配电室就得E类了。
回复
19楼
灭火器一般怎么选啊,请教各位大虾,我比较不懂
回复
20楼
附录D民用建筑里有一条“机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅”要按照严重危险等级设置。
我是倾向于采用民用建筑,按照严重危险等级设置,A类火灾,磷酸铵盐干粉灭火器,另外,地下场所K=1.3。
回复
21楼
看来真有争议。A类?B类?中危险,严重危险?要是我做,估计还得按A类中危考虑,因为单位都这么做,而且通过了审查,傻子过年还知道看街比(邻居),真理就在邻居的手里。
回复