地下汽车库应该按照那类火灾设计灭火器
shenwenling1
2011年03月09日 15:24:30
只看楼主

有消防审查说为某地下车库属B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B;上海消防研究所论文:汽车兼具A类表面火灾、B类火灾、E类电气火灾根据GB50140-2005 附录C中危等级举例9汽车停车库(不是地下)请问各位大侠,你们设计地下停车库,布置灭火器按照什么设计?

有消防审查说为某地下车库属B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B;
上海消防研究所论文:汽车兼具A类表面火灾、B类火灾、E类电气火灾
根据GB50140-2005 附录C中危等级举例9汽车停车库(不是地下)
请问各位大侠,你们设计地下停车库,布置灭火器按照什么设计?
免费打赏
shenwenling1
2011年03月09日 16:00:18
2楼
我在云南,同事按照A类中级设计已通过审查。不知道其他人的做法。在做地下车库,才感觉到形式主义害死人。不知道那么多的消防设施能不能真正起作用。
回复
shenwenling1
2011年03月10日 09:53:28
3楼
个人认为,如果以上三种火灾性质都存在的话,应该按照严重的要求高的规定。大家没有接触过吗?欢迎大家参与讨论。
回复
lookfish1982
2011年03月10日 11:24:00
4楼
用干粉灭火器啊,ABC类通吃的,何必自寻烦恼
回复
liangjinzhou
2011年03月10日 11:39:23
5楼
如果划为液体火灾,那岂不是要做自动喷水-泡沫联用系统??
回复
liangjinzhou
2011年03月10日 11:40:48
6楼
以前审图也遇到这个问题,最后结果是灭火器按液体,自动喷水灭火按普通可燃固体。
真是矛盾呀。
回复
shenwenling1
2011年03月10日 13:04:23
7楼

设置的数量不一样,保护的距离差距很大。
B类相对严格得多。
回复
shenwenling1
2011年03月10日 13:07:45
8楼

其实真是形式主义,一个地下车库,消火栓,灭火器,自喷,泵站,水池,接合器,理论上万无一失,实际上连理论都是自相矛盾。
回复
zoomy_23
2011年03月10日 13:58:34
9楼
B类中危险级(江苏)
回复
水电师
2011年03月10日 16:09:22
10楼
按规范 附录C工业建筑汽车、大型拖拉机库,按照中危险等级。其中未指定地上还是地下的车库,我认为可以按照中危险等级来配置。
但是附录D民用建筑里有一条“机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅”要按照严重危险等级设置。
如果是民用建筑,我还是倾向后一条,按照严重危险等级设置。
回复
葱爆羊肉
2011年03月10日 16:55:15
11楼
我们一般按55B来设计,没出过问题,其实按相对较严的级别来做就可以了,实在不放心,选重点的干粉灭火器,布置间距密点也就可以了。
回复