请教各位:如图大开间商业中间位置的卫生间,当大开间商业采用机械排烟要划分防烟分区时,卫生间是否也要划分在内,还是卫生间可以不排烟不划分在某个防烟分区内???
请教各位:如图大开间商业中间位置的卫生间,当大开间商业采用机械排烟要划分防烟分区时,卫生间是否也要划分在内,还是卫生间可以不排烟不划分在某个防烟分区内???
32楼
连那些砖加叫兽都说不清楚,自相矛盾!自己平常设计也是瞎搞!什么东西都是凭感觉经验!
回复
33楼
确实不止一处自相矛盾
回复
34楼
这个问题没有什么疑问,应该划分在防火分区之内,而且机械排烟和自然排烟两个系统在同一个工程中是不能混用的
回复
35楼
不看还好,一看糊涂了
回复
36楼
从灭火的角度说卫生间是有水源的,如果卫生间内着火可以及时扑灭;商场着火时,卫生间进烟的可能性有,但是较小,个人认为算排烟量时可以算进去,但是不必单独设置排烟口。
回复
37楼
学习下!!新手新手
回复
38楼
非常同意这种说法,和我的理解一样.