请教各位:如图大开间商业中间位置的卫生间,当大开间商业采用机械排烟要划分防烟分区时,卫生间是否也要划分在内,还是卫生间可以不排烟不划分在某个防烟分区内???
请教各位:如图大开间商业中间位置的卫生间,当大开间商业采用机械排烟要划分防烟分区时,卫生间是否也要划分在内,还是卫生间可以不排烟不划分在某个防烟分区内???
22楼
应该划分入防烟分区,但不设排烟口可以。
回复
23楼
个人经验:面积超过30,应该设排烟口
回复
24楼
防烟分区中应包括卫生间的面积,另外卫生间应属于经常有人停留的地方(经常有人不仅仅是指某个人长期停留),如果其面积小于50平方米,可不设排烟口,但应将其面积加到走廊面积中去以计算排烟量。
回复
25楼
我拍一下:
根据条文解释说明,防烟分区的分割可以采用实体墙,而卫生间算不算人员经常停留区域,这个没有定论。但由于不大于100m2,可以考虑并入走道的防烟分区,不必设置独立的排烟口。
回复
26楼
是要划分到防烟分区的
回复
27楼
同意27楼上的观点
回复
28楼
我觉得卫生间面积一般很小,不应该设置排烟吧
属于那种没有可燃物的地方呵呵
回复
29楼
规范上说经常有人停留或可燃物较多,商场卫生间人流较多,建议算上保险
回复
30楼
《建规》和《高规》关于与走道相同的房间是否计入防烟分区的表述是有矛盾的。规范编制组的人已经承认了这一点
回复
31楼
暖通人的悲哀啊,什么东西都是模棱两可的东西,都是估计,这个专业划分到文科比较合适,不应该算到理科!
回复