雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
33楼
必须从根源上解决问题,请核算变电站的防雷措施是否到位?
回复
34楼
楼上的都是高人,问题都被说完了。你自己看着办吧!
回复
35楼
回复
36楼
看过了,学习了
回复
37楼
学习了 高手真多!!!
回复
38楼
回复
39楼
见识学习了。。。
回复
40楼
只能更换了
回复
41楼
没什么说的 换 换
回复
42楼
只有一个地方有烧毁迹象怎么说是两相短路,两相短路应该两边都有烧毁迹象而且怎么会是炸到瓷瓶,应该是单相对地短路,说到底还是避雷器没起到应有的作用
回复