雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。

雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。

20110214036.jpg


20110214037.jpg

免费打赏
bbq714
2011年03月10日 15:41:04
12楼
哇 那么牛 居然这样了·!
回复
zyz8438
2011年03月10日 15:53:02
13楼
呵呵,难道还想修修补补又三年?
回复
laosanlinzhen
2011年03月10日 16:51:15
14楼
路过 学习
回复
至乐
2011年03月10日 18:25:23
15楼
应该是过电压击穿, 不是污闪. 检查过电压保护器动作没.
看绝缘子表面很干净,而且是新装的变压器吧.. 差动动作了,很可能变内部还有其他故障,从图片看,放电量并不是很大, 如果中性点不接地的话不足以使差动动作. 因此该查查变压器直阻, 有条件的话,从变压器上层取油样进行色普分析.
回复
huashi1996
2011年03月10日 20:38:50
16楼
高手真多啊!学习了!
回复
lcccm123
2011年03月10日 20:50:20
17楼
楼上说的不错
回复
ligangaiquan
2011年03月10日 22:15:07
18楼
应该是过电压击穿
回复
lilin5555
2011年03月11日 06:42:48
20楼
想象一下非常强大
回复
zcx1215
2011年03月11日 08:31:45
21楼
学习了下。还有些收获。
回复
姜振祥
2011年03月11日 08:38:25
22楼
一声惊雷 导致了这个现象啊。是过电压造成的 但是也太说不过去了 ,楼主还是检查避雷装置的接地问题吧。