关于热水的耗热量如何计算?
lzjmei
lzjmei Lv.2
2002年11月30日 23:40:11
只看楼主

我最近做了一个(约1000人)的戒毒所的可行性报告,有浴池(只供本所使用)需给暖提耗热量,我算完大的怕人。请各位大虾给以指教。谢谢!!!

我最近做了一个(约1000人)的戒毒所的可行性报告,有浴池(只供本所使用)需给暖提耗热量,我算完大的怕人。请各位大虾给以指教。谢谢!!!
免费打赏
tiger2588
2002年12月01日 06:13:50
2楼
请详细说明一下,光洗澡用热水,还是包括房间取暖,房间的数量,结构和布置?
回复
tiger2588
2002年12月02日 06:32:46
3楼
根据热水定额,每人100L60℃热水,浴室开放时间4小时,最大小时热水用水量
Qh=1000×100/4=25000(L/h)
热水用水量乘以温度升便可以得出耗热量:

耗热量=Qh×△T×C

Qh——最大小时热水用水量(L/h);

△T——温度升=热水温度­冷水温度

C——水的比热=1Kcal/Kg℃

=4.19KJ/Kg℃

小时耗热量即热水炉的最低的输出功率或输出热量。

例定冬天冷水计算温度为5℃,则可以计算的出耗热量:

耗热量=Qh×△T×C

=25000×(60-5)×1Kcal/Kg℃

=1375000Kcal/h

=5761250KJ/h

即:热水炉的最低的输出功率或输出热量必须达到1375000Kcal/h或5761250KJ/h
当然冬天不需要每天洗澡,可以男女隔天开放,这样耗热量可以减半,而夏天每天开放的话,随着气温的升高,耗热量也可以减少。同时最好增加太阳能热水器,这样可以节约能源。
以上有什么问题?请大家指正。
回复
富兰克
2002年12月02日 10:34:52
4楼
应该考虑一下同时使用系数吧,戒毒所也不一定规定所有人员必须每次都洗.
回复
zjf2002
2002年12月02日 11:37:05
5楼
可行性阶段,我觉得可参考医院,K取2.5,50-60万KCAL/H可以了!
到初设,施工图阶段再根据具体采用的系统的不同详细确定.
回复
q131427
2002年12月03日 11:13:05
6楼
详公共浴室给排水设计规范。
我经常 做中学,一个中学要3000人以上还有教师,一般共需80左右个淋浴龙头就够了。你这个工程只有1000人,可取一半,即50个左右就可以满足。毕竟不是在自己家里洗澡,每个人都要天天洗、同时洗:)。
然后再按龙头和洗脸盆来计算热量。(各种规范和手册中均有详尽的公式介绍)
回复
q131427
2002年12月03日 13:34:55
7楼
哇塞,这些戒毒所的犯人待遇也巨型苡高了些。
我是北方人,一个星期如果不是去打球 的话,一般只洗一次澡:)。当然,是指冬天了。
夏天可是一天洗N次要。。。。
回复
tiger2588
2002年12月04日 06:20:16
8楼
请教 ZJF2002

K取2.5,有什么依据?50-60万KCAL/H是怎样计算出来的。谢谢!
回复
zjf2002
2002年12月04日 11:16:37
9楼
回tiger2588:
我的意思是:在可行性阶段,在不确定因素较多的情况下,根据建规医院500床,K=2.3
最大小时耗热量为:1000X100/24X2.5X(60-10)=52万KCAL/H.
如Q131427所述,暂假定淋浴器50个,也是一种不错的估算方法:
最大小时耗热量为:50X350X(40-10)=52.5万KCAL/H.
请指正!
回复
tiger2588
2002年12月06日 04:07:35
10楼
ZJF2002 :谢谢

我的意思是:如Q131427所述,暂假定淋浴器50个,比较有说服力,1000人一般4小时 能洗完,当然没有浴池可能偏紧。
最大小时耗热量为:50X350X(40-10)=52.5万KCAL/H.
而你的假设有点勉强,他们不可能24小时开放。
回复