12楼
需要加固的 这个洞口四个角处受力最大 因此需要加固 尤其是角部
回复
13楼
学习学习学习
回复
14楼
这个论坛太好了。真的学到了很多东西
回复
15楼
在洞口的四边布置通长的加强钢筋可以的吗?也就相当于暗梁的作用了
不知道可以不可以
回复
16楼
当然要处理,起码要保证安全
回复
17楼
给你一个肯定的答案,需要加固。。。。。
回复
18楼
感谢各位大大的回答
回复
19楼
图集04G101-4第18页中有相关的构造说明:
1,当矩形洞口边长或圆形洞口直径小于或等于1000mm,且洞口周围无集中荷载作用时,洞边补强钢筋可按标准构造的规定设置,设计可不注。
2,当矩形洞口边长或圆形洞口直径大于1000mm,或虽小于1000mm但洞边有集中荷载作用时,应根据具体情况采取相应的措施,如加边梁等。
对于楼主所说的情况,1000x600的洞口可不设边梁,但洞口附近必须附加补强钢筋,按经验四周上下最好都配2根直径12的钢筋。
回复
20楼
必须的 附加钢筋或者做暗梁都可以
回复