【请教】楼板上开个1000x600的洞需要加固吗
jinmin19
jinmin19 Lv.4
2011年03月09日 11:50:18
只看楼主

不是结构专业的,请教各位大大如图,在电梯下面

不是结构专业的,请教各位大大 98DU(QOE@_L)7(~TN{N8QOQ.jpg如图,在电梯下面

98DU(QOE@_L)7(~TN{N8QOQ.jpg

免费打赏
hitwzy520
2011年03月09日 11:58:50
2楼
是否需要加固要看楼板的形式,比如单向板还是双向板。
此外还要看开洞的具体位置。
回复
wanglin007v
2011年03月09日 19:33:48
3楼
应该在结构设计总说明里面会交代
回复
daapoo
2011年03月10日 01:04:30
4楼
简单的说,加固就是将切断的钢筋补在楼板两边。如果不切断钢筋自然是不需要加固,
1000的洞宽,是肯定需要加固的,不出意外,最少切断4-5根钢筋,怎么也得板底粘点碳纤维吧
回复
chiefmao
2011年03月10日 15:31:01
5楼
这个洞不小,要加固!
回复
jg_api
2011年03月10日 23:26:30
6楼
肯定要加固的,洞边需要附加钢筋或者拉梁吧
回复
linshy745
2011年03月11日 09:19:57
7楼
可以做暗梁 啊啊
回复
上厕所忘记带纸
2011年03月11日 09:39:06
8楼
学习了···
回复
msw0317
2011年03月11日 16:24:05
9楼
一般小于300mm的洞口不用加固,大于的画都要加固
回复
liangcxwy
2011年03月11日 17:17:43
10楼
当然需要 不要凭感觉做
回复
thw7860
2011年03月11日 18:50:06
11楼
需要在xy两个方向增加补强纵筋
回复